Jordan 🏅🏅🏅 金幣 35 2005/06/03 #2 下面引用由bkillusion在 2005/06/03 10:33pm 發表的內容: 今天很悶熱 溫度計30度 開啟冷水機 顯示31度 預設28度 一小時後回來看 30度 ... 按一下展開…… 580 L -> 1/2 HP ... 再加其它熱源,難怪 1/3 HP 會打不停喔!!
下面引用由bkillusion在 2005/06/03 10:33pm 發表的內容: 今天很悶熱 溫度計30度 開啟冷水機 顯示31度 預設28度 一小時後回來看 30度 ... 按一下展開…… 580 L -> 1/2 HP ... 再加其它熱源,難怪 1/3 HP 會打不停喔!!
Jordan 🏅🏅🏅 金幣 35 2005/06/03 #6 下面引用由josephqq在 2005/06/03 10:59pm 發表的內容: 我的500公升 設定28度 1/3HP 約每兩小時起動40分鐘 環境也有関悉吧 按一下展開…… 哇~~厲害!!你的 1/3 HP 真夠力~~如果環境允許~~應該還是OK的!! 畢竟你才設在 28 度~~
下面引用由josephqq在 2005/06/03 10:59pm 發表的內容: 我的500公升 設定28度 1/3HP 約每兩小時起動40分鐘 環境也有関悉吧 按一下展開…… 哇~~厲害!!你的 1/3 HP 真夠力~~如果環境允許~~應該還是OK的!! 畢竟你才設在 28 度~~
Jordan 🏅🏅🏅 金幣 35 2005/06/03 #7 下面引用由nh4hsu在 2005/06/03 10:58pm 發表的內容: 請問Jordan大 那我約260L MR300(好像是1/10HP)是不是不夠? 按一下展開…… 就以 1/10 HP 來打 260L 我覺得是不夠啦!! 會蠻傷電的~~ 因我們都會有沉馬、燈具等其它熱源啦!! 所以通常冷水機大一級會好一點.... 1/10 HP 用在 260L 應該落在廠商的最佳測試環境之內。 我會用 1/4 HP or 1/3 HP 來玩較好~~
下面引用由nh4hsu在 2005/06/03 10:58pm 發表的內容: 請問Jordan大 那我約260L MR300(好像是1/10HP)是不是不夠? 按一下展開…… 就以 1/10 HP 來打 260L 我覺得是不夠啦!! 會蠻傷電的~~ 因我們都會有沉馬、燈具等其它熱源啦!! 所以通常冷水機大一級會好一點.... 1/10 HP 用在 260L 應該落在廠商的最佳測試環境之內。 我會用 1/4 HP or 1/3 HP 來玩較好~~
Jordan 🏅🏅🏅 金幣 35 2005/06/03 #8 下面引用由bkillusion在 2005/06/03 10:33pm 發表的內容: 今天很悶熱 溫度計30度 開啟冷水機 顯示31度 預設28度 一小時後回來看 30度 ... 按一下展開…… 對了~~送水馬達的大小也有關喔!!! 1/3 HP 如果進出水就在缸子旁邊,管長不長的話,我是用 1200L /HR 以下的馬達來推的!! 不然熱水進冷水膽後,還沒變冷就又送回主缸,又被主缸熱源加熱,壓縮機會一直打不停!!
下面引用由bkillusion在 2005/06/03 10:33pm 發表的內容: 今天很悶熱 溫度計30度 開啟冷水機 顯示31度 預設28度 一小時後回來看 30度 ... 按一下展開…… 對了~~送水馬達的大小也有關喔!!! 1/3 HP 如果進出水就在缸子旁邊,管長不長的話,我是用 1200L /HR 以下的馬達來推的!! 不然熱水進冷水膽後,還沒變冷就又送回主缸,又被主缸熱源加熱,壓縮機會一直打不停!!
bkillusion 🏆🏆🏆🏅 金幣 0 2005/06/03 #9 下面引用由jordan在 2005/06/03 03:59pm 發表的內容: 對了~~送水馬達的大小也有關喔!!! 1/3 HP 如果進出水就在缸子旁邊,管長不長的話,我是用 1200L /HR 以下的馬達來推的!! 不然熱水進冷水膽後,還沒變冷就又送回主缸,又被主缸熱源加熱,壓縮機會一直打不停!! 按一下展開…… 我就放在缸子旁邊 可以參考一下我的缸照 圖在簽名檔連結網址可看到
下面引用由jordan在 2005/06/03 03:59pm 發表的內容: 對了~~送水馬達的大小也有關喔!!! 1/3 HP 如果進出水就在缸子旁邊,管長不長的話,我是用 1200L /HR 以下的馬達來推的!! 不然熱水進冷水膽後,還沒變冷就又送回主缸,又被主缸熱源加熱,壓縮機會一直打不停!! 按一下展開…… 我就放在缸子旁邊 可以參考一下我的缸照 圖在簽名檔連結網址可看到
Jordan 🏅🏅🏅 金幣 35 2005/06/03 #10 下面引用由bkillusion在 2005/06/04 00:02am 發表的內容: 我就放在缸子旁邊 可以參考一下我的缸照 圖在簽名檔連結網址可看到 按一下展開…… 的確是比較有效率...冷水直接進主缸。 如果是我我會用 1800L/H 然後反正是PVC管,接個塑膠球閥再來觀察壓縮機效率啦!!
下面引用由bkillusion在 2005/06/04 00:02am 發表的內容: 我就放在缸子旁邊 可以參考一下我的缸照 圖在簽名檔連結網址可看到 按一下展開…… 的確是比較有效率...冷水直接進主缸。 如果是我我會用 1800L/H 然後反正是PVC管,接個塑膠球閥再來觀察壓縮機效率啦!!
bkillusion 🏆🏆🏆🏅 金幣 0 2005/06/03 #11 下面引用由jordan在 2005/06/03 04:17pm 發表的內容: 的確是比較有效率...冷水直接進主缸。 如果是我我會用 1800L/H 然後反正是PVC管,接個塑膠球閥再來觀察壓縮機效率啦!! 按一下展開…… 嗯... 那顆臥馬是8500L/H的 然後就接一對二 一送冷水機 一送主缸 都是用六分管@@
下面引用由jordan在 2005/06/03 04:17pm 發表的內容: 的確是比較有效率...冷水直接進主缸。 如果是我我會用 1800L/H 然後反正是PVC管,接個塑膠球閥再來觀察壓縮機效率啦!! 按一下展開…… 嗯... 那顆臥馬是8500L/H的 然後就接一對二 一送冷水機 一送主缸 都是用六分管@@
josephqq 🏅🏅🔰 金幣 15 2005/06/03 #12 下面引用由bkillusion在 2005/06/03 04:02pm 發表的內容: 我就放在缸子旁邊 可以參考一下我的缸照 圖在簽名檔連結網址可看到 按一下展開…… yes 我的就在魚缸旁 我是用 2000L/H 的
下面引用由bkillusion在 2005/06/03 04:02pm 發表的內容: 我就放在缸子旁邊 可以參考一下我的缸照 圖在簽名檔連結網址可看到 按一下展開…… yes 我的就在魚缸旁 我是用 2000L/H 的