F f92317z 🏅🔰🔰 金幣 262 2008/06/22 #1 1.今天拿勾表量了一下-2A請問換算瓦數是幾瓦? 2.冷卻機標示運轉電流是3.6A,可是我量起來是2.8A為什麼差不一樣? 小弟不解?請各位大大解說,謝謝!
S siyang 🔰 金幣 0 2008/06/22 #2 P=I*V 若是110V-->2*110=220W 若是220V-->2*220=440W 2.或許是啟動電流吧!??! <<----- 不是很確定
F f92317z 🏅🔰🔰 金幣 262 2008/06/22 #3 下面引用由siyang在 2008/06/22 10:36pm 發表的內容: P=I*V 若是110V-->2*110=220W 若是220V-->2*220=440W 瞭解了謝謝! 2.或許是啟動電流吧!??! <<----- 不是很確定 應該不是啟動電流,它標示啟動電流為20A,運轉電流為3.6A 可是拿勾表量卻2.8A為何跟標示不一樣? 按一下展開……
下面引用由siyang在 2008/06/22 10:36pm 發表的內容: P=I*V 若是110V-->2*110=220W 若是220V-->2*220=440W 瞭解了謝謝! 2.或許是啟動電流吧!??! <<----- 不是很確定 應該不是啟動電流,它標示啟動電流為20A,運轉電流為3.6A 可是拿勾表量卻2.8A為何跟標示不一樣? 按一下展開……
F f92317z 🏅🔰🔰 金幣 262 2008/06/22 #5 下面引用由slash28在 2008/06/22 11:12pm 發表的內容: 只能勾一條喔..^^ 按一下展開…… 謝謝你我只勾一條!
W webliao 🏅🏅🔰 金幣 0 2008/06/22 #6 以標示的電流值都是試機時的最高值 冷煤的填充量也是會影響到電流 當冷煤低於標準值 電流也會低於標準值 依經驗來說 冷煤填充正常 約略會比標示電流還低一點 不會超過1 A 請問你的冷卻機是哪一種
F f92317z 🏅🔰🔰 金幣 262 2008/06/23 #8 下面引用由webliao在 2008/06/23 00:29am 發表的內容: 以標示的電流值都是試機時的最高值 冷煤的填充量也是會影響到電流 當冷煤低於標準值 電流也會低於標準值 依經驗來說 冷煤填充正常 約略會比標示電流還低一點 不會超過1 A ... 按一下展開…… 你好小弟是用禾聯室外機0.8頓!
下面引用由webliao在 2008/06/23 00:29am 發表的內容: 以標示的電流值都是試機時的最高值 冷煤的填充量也是會影響到電流 當冷煤低於標準值 電流也會低於標準值 依經驗來說 冷煤填充正常 約略會比標示電流還低一點 不會超過1 A ... 按一下展開…… 你好小弟是用禾聯室外機0.8頓!
F f92317z 🏅🔰🔰 金幣 262 2008/06/23 #9 下面引用由fox66在 2008/06/23 02:28am 發表的內容: 很多電器所標示標示運轉電流或消耗功率. 都會比用鉤表量的或算出的高一些. 按一下展開…… 瞭解了謝謝你!
habme 🏅🏅🔰 金幣 0 2008/06/24 #11 冷卻機標示運轉電流是3.6A,可是我量起來是2.8A為什麼差不一樣? ....禾聯室外機0.8頓2.8A+室內機電流0.8A=3.6A(全功率運轉)