請問各位大大,
我目前使用AZOO 1/3P於5呎缸,效率很差,與XL兄先前發表的(6分鐘護一缸)
有點類似,但我是用RIO3100分兩頭各接至ASF-100及AZOO,無底部缸,直接
由主缸拉至冷卻機再返回主缸,缸高約1.7M,水管來回約4M,估計出水量有
1500l/hr,缸內水流循環良好,但冷卻效率...
是否有解決辦法?或直接更換壓縮機為1/2P or 1P?
Thanks!!
 
五尺缸用1/3hp本來就比較吃力
如果加上放置位置散熱不好的話
或是設定溫度較低與缸外溫差較大的話
冷卻效率可想而知
換壓縮機不見的比較好
因為要找得到廠商願意換
 
若在原機上更換壓縮機,必須連冷凝器與蒸發器一起換....
多少馬力的壓縮機需搭配多少長度的冷凝器皆有定值
若只更換壓縮機的話,原來的冷凝器會無法將熱氣排出
而過小或過短的蒸發器將無法吸收足夠的熱量......
輕則不冷,重則壓縮機燒掉......
建議找冷凍行(冷水機)的來換.....
一般冷氣行的只會修,裝......會算的不多
 
其實必須把散熱排和壓縮機及一些變壓器有的沒的都換,,,
不然一旦過熱,輕則跳電.重則從電容或變壓器燒坯..
我己看過失敗品了,,,
 
推一下...小弟也有相同滴問題..只好往上推...
如果單純更換壓縮機....
P數不變....可行嗎.......
 