woeijyh

🏆🏆🏆🏅
金幣
5
請問進入Pr2陰藏參數後
有些參數不是很明白
LS 溫度設定最低值
US 溫度設定最高值
ALU 高溫警報溫度(和溫控值差)
ALL 低溫警報溫度(和溫控值差)
原本協兌提供的資料是
LS 10度
US 32度
ALU 15度
ALL 5度
各應設多少才比較合理?

還有HY 溫度設定(停機溫度)
原本協兌提供的資料是25.0度
但我發現這個應該是啟停的範圍
也就是說如果設希望達到的溫度是25度,
依協兌提供的數據,溫度要增加25度,
也就是到達50度時才會啟動冷卻機
所以我是設在0.5度
謝謝
 
建議你直接電話跟協兌詢問會比較清楚
記得找載小姐詢問,通常接電話的是林小姐她對深入一點的問題不太瞭
 
當初戴小姐有傳真了一張表給我,
可是我發現與實際設定不一樣,
所以才想問問網友的設定值
 
昨天下班回家查看一下,我的控溫器與你的不同,我最高溫設32度
最低溫20度(我的是KS-203/H)昨晚第四台斷訊網路也沒了因家是用第
四台的網路所以今天才回
 

相似主題