E eddiehwang 🔰 金幣 0 2003/08/18 #1 我想拿家裡閒置的分離式冷氣室外機當作冷卻機使用, 請問8000btu大概是多少hp的壓縮機, 適合300L~400L的缸嗎 另外泡在水裡的鈦管長度大概要多少, 管徑該用多粗的? (6mm or10mm?), 謝謝各位的回答
我想拿家裡閒置的分離式冷氣室外機當作冷卻機使用, 請問8000btu大概是多少hp的壓縮機, 適合300L~400L的缸嗎 另外泡在水裡的鈦管長度大概要多少, 管徑該用多粗的? (6mm or10mm?), 謝謝各位的回答
E eddiehwang 🔰 金幣 0 2003/08/18 #4 我知道8000btu就是1噸的(買過冷氣的都知道囉) 是否為1hp呢?? 家裡室溫大約32~34左右, 降到27~29不知夠不夠 我用ss316 1/4inch(6mm)x3m的管子彎了一段冷卻管, 怕散熱面積不夠冷煤回流至壓縮機時溫度太低, 請問這樣可以嗎?? (壓縮機放在室外, 至魚缸距離大約5m)
我知道8000btu就是1噸的(買過冷氣的都知道囉) 是否為1hp呢?? 家裡室溫大約32~34左右, 降到27~29不知夠不夠 我用ss316 1/4inch(6mm)x3m的管子彎了一段冷卻管, 怕散熱面積不夠冷煤回流至壓縮機時溫度太低, 請問這樣可以嗎?? (壓縮機放在室外, 至魚缸距離大約5m)
J jerry 🏅🏅🏅 金幣 21 2003/08/18 #5 不用擔心啦!撮撮有餘! 我裝的那一台分離式也是最小的取改的啦! 鈦管兩隻,水量約 500L. 冷卻一度約5-10分鐘(看天氣和HQI是否有開啟) 從30多度,降到26度約30-40Min. 之後約40-1hr起定一次約3-5分鐘. 冷卻速度是冷卻機所無法比擬的.重點是不熱又安靜,幾乎忘了他的存在!!!
不用擔心啦!撮撮有餘! 我裝的那一台分離式也是最小的取改的啦! 鈦管兩隻,水量約 500L. 冷卻一度約5-10分鐘(看天氣和HQI是否有開啟) 從30多度,降到26度約30-40Min. 之後約40-1hr起定一次約3-5分鐘. 冷卻速度是冷卻機所無法比擬的.重點是不熱又安靜,幾乎忘了他的存在!!!
S superior 🏅🏅🔰 金幣 0 2003/08/18 #6 "冷煤回流至壓縮機時溫度太低",若是回去溫度較低有助於壓縮機的冷卻,否則跑下來負載過高就有問題!!冷媒若是回流到壓縮機的溫度可以在14度左右大概就可以了。 不過最經濟的方式是將室溫降低,此時的耗電量會比冷水機來的省電,在搭配冷水機的運轉變可以獲得最佳的效果!!
"冷煤回流至壓縮機時溫度太低",若是回去溫度較低有助於壓縮機的冷卻,否則跑下來負載過高就有問題!!冷媒若是回流到壓縮機的溫度可以在14度左右大概就可以了。 不過最經濟的方式是將室溫降低,此時的耗電量會比冷水機來的省電,在搭配冷水機的運轉變可以獲得最佳的效果!!
L ljn 🏅🏅🔰 金幣 0 2003/08/18 #7 提個不一樣的數據,冷凍師傅說8000dpu好像是3/4hp,不到1hp耶,因為我跟小j兄買的分離是冷卻機就是8000dpu.....不過標準答案我就不敢講了,因為實在不懂冷氣.......僅供參考.
S sinhol 🔰 金幣 0 2003/08/21 #9 8000 Btu/hr = 3.1432 HP 1Hp= 746 W 0,746 kW 76 kgm/s 1,01387 ch 642,4 kcal/h 42,462 BTU/min 2544 BTU/hr 不知對不對...
8000 Btu/hr = 3.1432 HP 1Hp= 746 W 0,746 kW 76 kgm/s 1,01387 ch 642,4 kcal/h 42,462 BTU/min 2544 BTU/hr 不知對不對...
R rex 🔰 金幣 45 2003/08/22 #10 下面引用由ukyo在 2003/08/22 00:11am 發表的內容: 先前問過一台壓縮機是1HP的 冷卻能力是2500Kcal/Hr約10000btu 按一下展開…… 這個較接近............
下面引用由ukyo在 2003/08/22 00:11am 發表的內容: 先前問過一台壓縮機是1HP的 冷卻能力是2500Kcal/Hr約10000btu 按一下展開…… 這個較接近............
S superior 🏅🏅🔰 金幣 0 2003/08/23 #12 這是不必的, 也無從考慮 ,因為8000BTU的壓縮機並沒有說是一定是8000BTU ,完全要看你處理的熱 ,當熱量增加時他的處理量就會增加 ,而8000BTU是指他適合的最佳量。銅管的長度要考量應該是他能夠的散熱面積才對!!
這是不必的, 也無從考慮 ,因為8000BTU的壓縮機並沒有說是一定是8000BTU ,完全要看你處理的熱 ,當熱量增加時他的處理量就會增加 ,而8000BTU是指他適合的最佳量。銅管的長度要考量應該是他能夠的散熱面積才對!!