brotherhole2

🏅🔰🔰
金幣
0
小的魚缸放在客廳
分離室冷水機跟HQI (150W *2)用的電跟客廳冷氣是同一個開關
現在當HQI開燈時
如果客廳冷氣跟 冷水機同時開著的時候
電源開關會跳掉 (30A)
這樣要怎嚜解決?
拜託大家指導依下
謝謝

-=-=-=- 以下內容由 brotherhole22009年08月20日 05:35pm 時新增 -=-=-=-
不好意思
補充依下
我爸是說只有當HQI有那種披哩拉的聲音的時候才會跳電
而這種聲音是不是只有在沒有開好而在短時間再次啟動才會有的聲音呢?
 
再從總電源箱拉一條獨立ㄉ電給魚缸用~
不然太危險!
 
下面引用由kenkuo2009/08/20 05:34pm 發表的內容:
再從總電源箱拉一條獨立ㄉ電給魚缸用~
不然太危險!
小郭大
謝謝你
我爸說他有找水電來量
如果冷氣跟燈全部啟動的時候 只有16A左右
這樣另外拉一條線有辦法解決嘛?
他說有可能是負壓太高才會跳掉?
他覺得是我燈的問題
是嗎?

-=-=-=- 以下內容由 brotherhole22009年08月20日 05:49pm 時新增 -=-=-=-
最後兩行的"他"是指水電
 
一般來說只有16A的話30A的斷路器是不會跳的
通常是在馬達起動時電流過大才會有影響
所以你的問題有可能是冷氣壓縮機起動時才會比較容易發生
如果不是跳總開關那就在由總開關那在拉一組電源給魚缸用比較好
 
用暫態電流鉤表去記錄開關跳掉瞬間電流多少
電氣在啟動瞬間有湧浪電流
這個通常是穩態電流20倍以上
除了開關會跳
也會影響燈具操作
再拉一組吧
 
下面引用由brotherhole22009/08/20 05:38pm 發表的內容:
他說有可能是負壓太高才會跳掉?
他覺得是我燈的問題
是嗎?
...
某些傳統安定器的啟動電流相當高
冷卻機的啟動電流也很大
換高功率安定器
或電子式安定器
應該就不會再發生了
 
謝謝各位大大
在我的印象中 去年夏天好像不常發生這事情
而且政哥再幫我裝的時候也有測試過
那時候也記得是沒有問題 他也說這樣沒問題 @@
所以想要請問一下
1. 安定器會壞嗎? 需要更換嗎?
這個燈用了一年七八個月了吧
2. 我記得剛用的時候
第一次點 就都會點著
現在好像有一個常常第一次都點不著
這是安定器壞了嗎?
3. 怎嚜判斷是傳統式還是電子式安定器
如果是傳統式 那我要換成電子式安定器
直接買安定器回來更換就可以了嗎?
謝謝
 
HQI (150W *2) 吃110v 耗電7.2A 220v 3.6A 不知你的是那種
分離式冷水機 1T 220V 耗電2A
30A會跳 加上""只有當HQI有那種披哩拉的聲音的時候才會跳電""
應是變壓器老化該換了
 
小弟覺得是因為冷氣跟QHI同時啟動 瞬間電流過大 可以一個先開另一個等20分中以後再開 應該就可以 不然就是在拉一調現給魚缸專用 你參考看看!
 
下面引用由feng13792009/08/20 08:10pm 發表的內容:
小弟覺得是因為冷氣跟QHI同時啟動 瞬間電流過大 可以一個先開另一個等20分中以後再開 應該就可以 不然就是在拉一調現給魚缸專用 你參考看看!
應該是冷氣跟冷水機都開著
然後燈打開來的時候發生的
如果順利點亮 好像是不會跳電的
再點一次的時候 會有匹哩啪拉的聲音
我爸說都是聽到這聲音後 才跳電的
下面引用由chlong2009/08/20 07:01pm 發表的內容:
HQI (150W *2) 吃110v 耗電7.2A 220v 3.6A 不知你的是那種
分離式冷水機 1T 220V 耗電2A
30A會跳 加上""只有當HQI有那種披哩拉的聲音的時候才會跳電""
應是變壓器老化該換了
我的HQI是吃220V 的
大大指的變壓器就是安定器嗎?
燈泡不易點亮 是變壓器老化的現象嗎?
還是燈泡的問題
因為我去年是用BLV 今年是用比較便宜的燈泡
不知道這有沒有影響?
 
個人認為 你要先確定你的電線是多粗的 是2.0 還是怎樣
不然空換總開關 只會使的電線走火
 
下面引用由yushen19812009/08/20 09:01pm 發表的內容:
個人認為 你要先確定你的電線是多粗的 是2.0 還是怎樣
不然空換總開關 只會使的電線走火
謝謝小郭大
如果要換我會注意的
不過我想先知道是不是燈泡或是安定器的問題
如果不是在從線路來改善
 

相似主題