BMWCLUB

🏅🏅🏅
金幣
15
養FO買了一台2手冷水機很久了,但一直沒勇氣去用他,最近為了愛魚決定終於把電插上去了,但有些疑問想請問有用過的大大們
1.品牌為冰點1/3P<ELECTRONIC THERMOSTAT>,設定溫度為28度,一到28.1度就開始運轉,但是到了26度才會停,應該是溫差出了問題,可以調整嘛??或是該送修勒??
2.使用沉水馬達搭配的問題,小弟為了怕吵怕熱,把冷水機放到雜物間,管路滿長的,用了一台北極熊2000的去推有沒有一些數據可以表達這樣的流量或推力夠不夠呢??例如主缸降低1度的時間,或是進水出水的溫差應該差幾度呢??
感謝嚕^^
 
[這篇文章最後由BMWCLUB在 2005/05/24 08:48pm 第 1 次編輯]

沒按鈕可以按耶,希望用過的大大可以幫忙看一下

8_3877.JPG
 
[這篇文章最後由wzj在 2005/05/24 10:49pm 第 1 次編輯]

http://p19.fish.to/upload/jpg19/8_3877_1.JPG
操作:
1.打開冷卻機外殼
2.檢視控溫器後方右側之設定鍵及調整鈕
3.依指示說明進行溫差設定
4.完成設定 還原機殼
注意:
1.溫差設定需在冷卻燈亮時進行
2.設定完成 記得把設定鍵復歸
2.找不到設定鍵及調整鈕者 為同型號不同款 此者需再打開控溫器檢視內建調整方可進行
3.僅供參考 恕不負責
4.自己玩 不要打電話問我 感謝
 
囉唆一下
通過冷水機的流量 會直接影響你的冷卻效能
多大的冷水機應搭配多大的流量 也很不好論定
經驗上
流量過小 冷卻啟動時間越短 相對回溫時間越快 因為冷水機通常是將感溫器放在內膽裡 內膽內部環境溫度已冷卻 水流量卻不及帶出 所以經常可看到"我的冷卻機已經顯示降兩度 但魚缸實際上卻只降一度"的問題 冷卻機停止後 水量繼續流通 所以也就過不了五分鐘 冷水機溫度顯示就跳升一度達到與魚缸水體相同溫度
反之 流量過大 冷卻啟動時間越長 水體通過內膽的滯留時間不足 排出之冷水與魚缸主水體溫差不大 則排出水短時間又回溫 如此反覆 所以冷卻啟動時間會拉長
因冷卻啟動時間及回溫時間會因環境溫度 硬體效能及流量影響
既成硬體狀況下建議實測調整方式:
自然環境溫度下 假設冷卻機冷卻溫差兩度 冷卻完成到到再次啟動之正常回溫間隔時間為兩小時(例:26度回溫到28度)
則請調整通過冷水機之水流量 使回溫至再啟動時間仍維持兩小時 而求冷卻啟動最短時間
如此即得該既成硬體之最高冷卻效能
實測調整時 請在魚缸放置溫度計 冷卻機顯示溫度與魚缸主水體溫度兩相比較較為正確
當然 在相同的回溫時間下
大規格冷水機搭配小水量魚缸 冷卻啟動時間則越短 冷卻時間過快對活體也不好 調大水流量 可使冷卻時間拉長一點 或是將溫差值設小一點
小規格冷水機搭配大水量魚缸 冷卻啟動時間則越長 耗電之
反正 總之
新購者 依硬體建議值 加大一號選購
既成者 依建議實測方式調整發揮最高效能 與參考相同規格硬體與水量 流量狀況之同好經驗值 檢討你的冷水機是不是比他爛
注意:
經驗法則 僅供參考 恕不負責 搞不清楚上面寫啥的 自己玩 不要用即時通問我 感謝
 
[這篇文章最後由BMWCLUB在 2005/05/25 06:00pm 第 1 次編輯]

下面引用由OGS2005/05/24 08:54pm 發表的內容:
請有用過此品牌的前輩給些建議!
幫推一下∼∼
OGS大大,感謝幫推了,這麼一點小事還勞動您........有點不好意思.......C C :em03: :em03:

下面引用由wzj2005/05/24 10:44pm 發表的內容:
(p19.fish.to/upload/jpg19/8_3877_1.JPG)
操作:
1.打開冷卻機外殼
2.檢視控溫器後方右側之設定鍵及調整鈕
3.依指示說明進行溫差設定
4.完成設定 還原機殼
注意:
1.溫差設定需在冷卻燈亮時進行
2.設定完成 記得把設定鍵復歸
2.找不到設定鍵及調整鈕者 為同型號不同款 此者需再打開控溫器檢視內建調整方可進行
3.僅供參考 恕不負責
4.自己玩 不要打電話問我 感謝
WZJ兄,感謝您在小弟最需要幫助的時候伸出援手 :em10: :em10: 小弟照您的方法已經調整好了,多謝嚕 :em04: :em04:
 
下面引用由BMWCLUB2005/05/24 02:11pm 發表的內容:
養FO買了一台2手冷水機很久了,但一直沒勇氣去用他,最近為了愛魚決定終於把電插上去了,但有些疑問想請問有用過的大大們
丟掉吧
跑水的什麼時候要掛也不知道> <
用分離式的比較好
我幫你找外几
 

相似主題