我提供一些建議給你參考囉!
一般的瓦數計算 電壓*電流*功率因素=瓦數
比如說: 220V*電流*0.96功率因素=3000w
那電流值為=14.2A,但是
安全容量最好是NFB20A(無熔斯開關)*0.8=16A,盡量不要超過它,
因為馬達起動會有啟動電流,會造成過載,如果常啟動更會,
那以我接觸機電領域的建議,一般家中只要線摸起來是溫的,快達到飽合了, 如果是燙的,那就快走火了,所以要減少負載
還有一般設計如果旁邊有兩個插頭,是屬於同一迴路,跟插一個插頭是一樣的,所以得小心囉.
以上經驗分享囉!
20A得用2.0平方的單心線才安全,一定要記得,因為銅漲的兇,所以怕給你用1.6平方的單心線.
