下面引用由superior2003/06/18 11:11am 發表的內容:
coobila兄!!您這樣算是否有問題呀??
(1). 1W=0.86Kcal=======>所以3.217KW=276Kcal
(2). 這是算熱能的,不是用來算電能的,所以用此方式來算實在有問題。
(3). 而效率部分是指 output的電能/input的電能?...
(1) 1W=0.86Kcal/hr ==> 所以 3.217KW=3.217X1000X0.86 Kcal/hr=2766 kcal/hr
(2) 熱能,電能都一樣,能量守恒,這麼計算是絕對正統的,沒有什麼不可以混合的問題。
(3) 效率超過100%, 這是正確的,超過100%的部份是從戶外抽取的
能量還是守恒;只是熵提高了。
至於這是什麼觀念,這是能量守恒觀念,想唬人就說是熱力學。
應該有上百年了吧? 不是什麼新觀念,也不會得諾貝爾獎。
如果要挑骨頭的話,這可能不叫效率,應該叫做效能。兩者英文不同,定義也不同
但是我的熱力學課本早就沒了,也沒有時間去查了,我實在不喜歡在詞眼上打轉
請那位大大知道的話發個聲。(到底是效率還是效能?)
我想看得懂的還是看得懂,看不懂的還是看不懂,混淆的反而更加混淆
因此我對版上的貢獻是負值。===> 正在自省中 ^^~
 
唉!!不知您是否知道一件事,不管是熱力學還是其他學說都要符合您說的能量守恒觀念,從以前到現在從未看過效率還是效能或超過100%,若是這樣那以後我就用冷氣機發電好了!!
至於這是算熱能的,不是用來算電能的是因為之間還有一些損耗的因子沒算進去。
熵提高了,就要花多點能量去克服呀!!
cobilla兄,若按照你的理論,我想我不必唸書啦!!到時做冷氣就好了!!
 
哪到底用電熱棒跟用壓縮式的暖氣機,在消耗相同的電量之下哪一種機器能產生較高的熱??
 
to chlinfll:
使用250w 的電熱棒可以得到250W 的熱能。
使用250w 的「壓縮式」暖氣機可以得到897w熱能。 就算再差再差也有400w以上
(但是不知道有沒有人做這麼低瓦數的暖氣機就是了)
好吧,大家賞魚,賞魚,不談這個無聊的話題了。
 
蝦咪喜400W的熱量?蝦咪喜897W的熱量?
400升的水上升一度嗎??897升的水上升一度嗎?? ^!^
 
同瓦數的加溫棒跟暖氣機相比當然是有壓縮機的暖氣機較省電,因為有壓縮機做壓縮的動作,所以效率較高。
之前coobila兄計算的方式可達300%,這是電能轉熱能的方式,就是他之前所謂的EER,並不是所謂的效率。所謂的效率應該是(熱能與熱能相比或電能與電能相比),這是不可能超過100%的,而電能轉熱能的方式(EER)才有可能,所以電費部分還是會高的離譜。
所謂1W的熱量是指約0.86Kcal/h,所以400W的熱就是344Kcal/h亦是指每小時升溫0.344度,但實際的耗電量會大於400W。
 
TO SUPERIOR 兄:
賞魚之餘,小弟對於您的執著與辯才非常佩服,
到底一部EER=2.33的熱交換器在輸出400w=344kcal/h 時 要耗到多少電?
非常非常期待能看到您的推導值。
好讓所有的魚友做個參考,
這樣就不會在收到電單時開著車去闖台電電廠 自殺攻擊。
還有一個小小的問題:輸出400w 的加溫棒,輸入不也是400w嗎?(我想最多401w吧?)
如果 [同瓦數的加溫棒跟暖氣機相比當然是有壓縮機的暖氣機較省電]
那麼暖氣機的輸入不是應該.... 當然小於400w嗎? 怎麼最後的結論大於400w 呢?
開個小玩笑:
1kg棉花與1kg鉛那一個重? 答案:當然是鉛重。
啊?與本題無關嗎? 抱歉抱歉,不要k我啦~~~
 