各位DIY高手們:
我有兩個獨立的1.5尺ㄇ型缸
都是用外掛式過濾
兩缸放在同一個底架上(很靠近)
因為最近買了一台nc180
有沒有好方法讓兩個缸子一起公用這台冷卻機ㄋ??
 
謝謝bkillusion大及 kelon 大的回覆
那再請問一下
因為我的兩缸一缸是幾乎沒什污染的軟體缸
另外一缸是養魚用的 污染較大
所以有沒有辦法不要讓兩缸的水相通哩??
或者是一缸用一般的裝法
另一缸只讓冷水"路過"而不要交換水(只是利用水管路過時降溫)
有這種可行性嗎??
 
恩....那天你們來拜訪時我也在想這個問題.....基本上我想到的也如KELON所說...兩缸先用虹吸管(聯通管)方式相連...再用"適當"流量的馬達...放在其中一缸抽海水入冷水機,在將經冷水機冷卻的海水打入另一缸...建議兩個缸子盡量接近一點....每缸的出入水點距離不要太近(不論是聯通管or冷水管)...溫度控制才會較準...溫控放在馬達的那缸...離聯通管入水端最遠的地方...^_^!!
溫度設定約27度即可....
 
如果是純養魚的缸&軟體缸....盡量不要互通比較好....冷水機用在軟體缸....FO就用風扇降溫即可...其實FO的汙染源對軟體而言...應該在..魚生病時你下的藥...如果你是堅決不下藥的or有檢疫缸的話...其實聯通也沒啥不可啦...只要過濾系統有正常運作,應該不至於有太多的影響....
 
下面引用由g8642052005/05/30 11:52pm 發表的內容:
謝謝bkillusion大及 kelon 大的回覆
那再請問一下
因為我的兩缸一缸是幾乎沒什污染的軟體缸
另外一缸是養魚用的 污染較大
...
除非是.....一缸大的養軟体,一缸小的養魚,小缸放在大缸中
冷水機進出水都在大缸,大缸冷了,中間的小缸自然也會冷,而大小缸水不互通,也可以看到兩缸的物体.......如果是兩缸同大小,你就別挑戰高難度了,想太多...
 
下面引用由84510572005/05/31 00:47am 發表的內容:
除非是.....一缸大的養軟体,一缸小的養魚,小缸放在大缸中
冷水機進出水都在大缸,大缸冷了,中間的小缸自然也會冷,而大小缸水不互通,也可以看到兩缸的物体.......如果是兩缸同大小,你就別挑戰高難度了,想太多...
哈哈 高人指點 有創意 之前有看過兩個魚缸前後連在一起前面養海水魚 後面養淡水魚
本來還奇怪 龍魚和血鸚鵡如何訊養成海水 結果誤會
 
另一缸只讓冷水"路過"而不要交換水(只是利用水管路過時降溫)
有這種可行性嗎??
這真ㄉ是不可能
這樣作應該沒什降溫效果
 
感謝各位前輩們的指點與建議
其實我也知道這樣效率應該是會大打折扣
會想這樣只是想省點摳摳囉
(家人看到我搬一台冷卻機回來臉就已經綠了一半,所以不敢再買第二台....cc..)
另外,引用站上ruderkwa兄所述:
『去買一段鈦管,越長越好
以馬達將水由A缸抽往NC180
回水的管路要先進B缸,也就是泡在B缸中的為鈦管部分
最後水流回A缸
很簡單吧!
不過B缸的水溫還是會比A缸高一些
所以馬達的出水量要比標準小一些』
聽起來似乎也不錯耶
大家似乎都是高人呢!!厲害厲害^____^
 