各位大大好:我的水量約200公升.4支36wPL.使用1/6北極海冷水機..92年的.共使用一年多.水溫28度啟動一整天還在28度.沒什麼降..???是不是要補充冷煤.我有摸銅管是冰冰的.出來的水約26度.沒什麼降?用1000L/H沉水推的.還是需要灌冷煤了.?..請問中部哪有再灌?
 
先找冷凍行幫你作測試並灌冷棟油保養一下.
 
如果機子本身沒問題的話...
那很可能就是冷卻效率不堪溫昇的負載...
一般1/6的冷水機...照對應的話...
也差不多就是160公升左右的水量...
如果再加上燈光(一般以1W增加1公升來對應)...
及馬達所產生的熱源...
則可能就會出現如上述力絀的情形...
更嚴重的...還可能不降反昇...
想辦法降低缸子所在的環境溫度...
或者考慮直接升級至1/3以上的機型...
在這之前...
不妨試著拿電風扇...
對著冷水機進氣散熱的地方(通常在正面)直吹...
此舉可有助於...將壓縮機運轉時的熱氣...快速排放至機體外...
相對地提升冷卻效率...
不過...何種方式較符合經濟效益...
得視個人的考量或因地制宜而定...
在此只是提供經驗所得...
供有類似困擾的魚友們參考...
 
感謝seaofcloud大大的詳細指導..我想應該是冷水機太小了..
 