S sense1943 🔰 金幣 0 2009/08/01 #15 我水量110L 我是用CL280 給你參考一下! 不過建議不要買剛剛好符合你水量的冷水機 因為會運作比較久 還有~外置式的會比較準一點!
K kvxvg2 🔰 金幣 0 2009/08/01 #16 沒有恰當水流時需加馬達 (我的缸是90*60*75公分底部過濾+蛋白+鈣反+日生650也只用一顆臥馬) 圓桶大都有內置沉馬 室溫32度加水冷機如放在室內(室內空間+通風),32度很快就不是最高溫 可考慮安裝室外 -=-=-=- 以下內容由 kvxvg2 在 2009年08月01日 09:48am 時新增 -=-=-=- 水冷機出風口10公分處連續昇溫達75~79度,給你參考
沒有恰當水流時需加馬達 (我的缸是90*60*75公分底部過濾+蛋白+鈣反+日生650也只用一顆臥馬) 圓桶大都有內置沉馬 室溫32度加水冷機如放在室內(室內空間+通風),32度很快就不是最高溫 可考慮安裝室外 -=-=-=- 以下內容由 kvxvg2 在 2009年08月01日 09:48am 時新增 -=-=-=- 水冷機出風口10公分處連續昇溫達75~79度,給你參考
G ghjvnm31 🏅🏅🔰 金幣 79 2009/08/01 #17 建議你不要買剛好的..一般買後都會後悔..冷水機上的處理水量最好都打對折..原因在新品啟動時效能能達到95%以上..但使用的時間越久後..壓縮機會慢慢衰退..冷確時間就會越來越久.. 我會建議....如果以fo缸..相對水量冷水機 lps缸相對2倍或3倍水量冷水機 sps缸3倍以上水量冷水機..給你做參考..