有些東西用久了會有損壞而有漏電的現象
可以逐一檢查一下...看是哪一個漏電在斟酌是否需更換
 
下面引用由jung197707172004/01/30 02:56pm 發表的內容:
有時...手伸進魚缸時...會有觸電的感覺...故有此一問...???
你可以先看看馬達有漏電嗎?
一般是插頭接地吧
 
雖然我的缸子還未對這漏電問題做任何處理, 但僅提出我的看法供參考.
曾在網路上搜尋過漏電的問題, 大致上的結論是用 Ground Fault Interruptter來防止漏電時可能造成的致命傷.
針對漏電的處理方法有兩種:
1. 魚缸接地: Ground probe接觸水面, 另一端接到三個洞的插座的地端即可. Ground probe當然必須是防海水腐蝕的金屬,. 此方法的缺點是, 萬一真的遇到會致命的嚴重漏電, 一鍋珊瑚魚湯是免不了的, 先死的一定是缸內的生物, 所以損失也是相當慘重. 當然, 當你看到全部的魚都死了, 心理應該有數了, 不會冒然去碰觸任何東西.
2. 用有Ground Fault Interruptter的插座:
一旦漏電, 而人接觸到水的瞬間, Ground Fault Interruptter會測出瞬間微小的電位降, 並將電路Open. 雖然手會刺痛一下, 但不會致命. 購買有Ground Fault Interruptter的插座時, 最好是找有Auto Test功能的, 三不五時的測試一下其功能是否ok.
GFI 和 Breaker不同,
Breaker保護電器設備, 當瞬間電流過高時, 斷開電路.
GFI保護人, 當人觸電時, 電流經人體接到地, GFI會測出瞬間微小的電位降(電壓??電流??), 並將電路Open掉.
FYI
 
下面引用由jenchi2004/01/31 00:08am 發表的內容:
萬一真的遇到會致命的嚴重漏電, 一鍋珊瑚魚湯是免不了的, 先死的一定是缸內的生物, 所以損失也是相當慘重.
jenchi大,您的專業小弟佩服,但之前爬文時有些大大持不同見解
他們說魚缸內是等電位,故魚會沒事,是乎有些出入,能否指引我們ㄋ
因大部分的魚友都是門外漢,都想知道
 
魚並不會被電到.就像如果漏電.人站在椅子上或穿拖鞋並不會有感覺.因為腳沒接地.不會讓電流造成迴路.但如果你赤腳或穿濕的拖鞋就會被電到.就像鳥站在高壓電線上不會被電到.但如果鳥太調皮.一腳站在高壓電上.另一腳站在電塔金屬部分.就會變(鳥仔巴)..還有.如果腳濕濕的.要注意.人體潮濕的狀態下.電流經過人體的傷害會加倍....如110v的電..被電到會像被220v電到.但如果是220v的電.腳濕濕的狀態下被電到.會要人命..(乾的狀態下電不死人.但會暈.我被電到過.手指發黑).....所以.不要赤腳搞魚缸..以免......頭暈暈...
 
我觉得还是装条地线稳妥,因为我就被电怕了@.@现在放了地线后就安心多了,我想只要不是铜芯的就问题不大吧?!!不知可否?
 
下面引用由lyndon62912004/01/31 02:36am 發表的內容:
jenchi大,您的專業小弟佩服,但之前爬文時有些大大持不同見解
他們說魚缸內是等電位,故魚會沒事,是乎有些出入,能否指引我們ㄋ
因大部分的魚友都是門外漢,都想知道
像lin兄講的, 同電位時, 是無法形成電流的.
而我指的是當魚缸接上地線時, 萬一真的遇到會致命的嚴重漏電, 漏電流經由破損的沉水馬達或加熱器 --> 缸內海水 --> Ground Probe接地線 --> 插座的地端--> 到地 而完成電流迴路, 所以 缸內的生物當然會先遭殃.
事實上, 就算是 魚缸不接地線, 假設 當沉水馬達破裂漏水, 而火線和地線同時漏水時, 電流迴路也早已形成. 魚應會被電到.
不過感應電壓(induced voltage)屬低電流, 所以應不會有事.
我的結論是, 用有GFI的插座來取代接地. 來保護自己的生命.
我也在找有GFI的插座, 不知那裡有賣? 有人知道嗎? Thanks!
接地棒的材質一般是用鈦來做.
 
GFI的插座怎麼用?我想了解其作用.是不是機械本身微漏電就會跳掉.還是短路才會跳電..有用過的大大可否解惑一下.我本身有用漏電斷路器.但我還是會被電到耶.......謝謝
 