我的是在电子元件行买的,线芯是银白色的,剪断后看横截面也是银白色的,应该不会含铜吧,你试试看吧!?
 
下面引用由lin2004/02/01 03:28am 發表的內容:
GFI的插座怎麼用?我想了解其作用.是不是機械本身微漏電就會跳掉.還是短路才會跳電..有用過的大大可否解惑一下.我本身有用漏電斷路器.但我還是會被電到耶.......謝謝

下列網址有圖片及説明, 參考看看! 不知那裡有在賣, 有人知道嗎? Thanks!
http://www.electrical-contractor.net/gfcipage.htm
 
小弟覺得這類的保護裝置一般不敢用的太敏感,免的動不動就off掉!感電的解決知道應該要查線看適何者在漏電!靠保護裝置不感電應不是正確的方式!保護裝置是讓自既不受大量電流電擊造成休克!一般浴室或廚房所用的即屬此類,由於海水是良導體,漏電後會依何者電阻高而壓降在上,由於魚缸大,小弟猜魚大概是不會被電啦!只是電線可能發燙甚至走火!
接了接地漏電裝置就是一種保護,避免有大量電流流入地!這類保護並不保證不感電,而是不受電擊!若感電的話解決之道應該是查線找出漏電源!這也是小弟不大認同魚缸直接接地的原因!但加保護裝置小弟是認同滴!
 
我的意思是既装"漏电保护装置"又接"地线","漏电保护装置"装在总电闸前,全屋的任何电器漏电都可以保护;而鱼缸接地线可以导走水族电器的轻微漏电或感应电流(人碰到会被电麻但不会电倒),如果漏电严重的话(漏电电流超过保护装置的感应电流强度,当然还没到电线发烫的地步),"漏电保护装置"就会自动切断电源,既保护了人也保护了鱼,这样就是双重保险了,你可以考虑一下哦!
 
為何要加裝地線,我想我說明一下好了,目前地線分兩種,一個是電力公司的地,令一個就是真正的大地!各位家中(除非是工廠或大用電戶)皆為單向220/110V(中國地區小弟不確定),
既然電力公司以提供地線,各位想為何接地不直接接電力公司的地?
理由有二,眾多用戶會是地的電位提高!二一般接地線迴路並非要完成用電迴路!
一般接地的主要目的是避免靜電電擊!至於漏電電擊並非原本考慮,大家可以觀察加地線的電器幾乎皆有機械運轉或易產生靜電的情況!為避免漏電電擊而加裝地線說不客氣一點是浪費電而已!
漏電保護裝置的原因也不是避免電擊,而是避免不必要的危險如火災!但若是專為浴室所設計的插座就又不一樣!
小弟回覆至此!由於小弟不大願意做太多的爭辯!知道小弟背景願相信小弟的可發簡訊詢問!
 
to NF:请不要误会,我并不是想和你争辩什么,我想应该是我们两岸之间对用电安全的规范不同,才引起我们对这个问题产生不同的见解;我也不该在没了解情况之前就莽下结论,如果有什么得罪的地方还望见谅.
 