J jackal5614 🔰 金幣 0 2006/07/08 #1 請問各位大大 我在4月初買了一台日昇CL-500冷水機(1/6 P) 但發現它大約5分鐘就啟動一次 每次大約一分鐘 我的缸子水量大約120L 溫度定在27度, 用捷寶818圓筒推動 請問各位大大這樣是否正常
請問各位大大 我在4月初買了一台日昇CL-500冷水機(1/6 P) 但發現它大約5分鐘就啟動一次 每次大約一分鐘 我的缸子水量大約120L 溫度定在27度, 用捷寶818圓筒推動 請問各位大大這樣是否正常
F focus8756 🔰 金幣 0 2006/07/08 #3 我也是用此台,據賣家的轉述,此台冷水機就是設計成這樣的,我是設定25度啦.它只要跳到26度 就會啟動,再降到25度,水量200L從啟動到停止大概5分鐘吧