M metta 🏅🔰🔰 金幣 0 2006/09/08 #17 下面引用由120494509在 2006/09/07 10:12am 發表的內容: 可是它啟動的時候,風扇會轉。不知這樣是嗎? 按一下展開…… 你真的確定風扇有轉嗎? 我ㄧ開始也以為有轉結果其實是壓縮機的聲音, 因為風扇無法散熱,所以壓縮機走一陣子就停了, 放一下子重開機又會工作一陣子,然後就又停掉....這是我上次遇到的狀況給你參考
下面引用由120494509在 2006/09/07 10:12am 發表的內容: 可是它啟動的時候,風扇會轉。不知這樣是嗎? 按一下展開…… 你真的確定風扇有轉嗎? 我ㄧ開始也以為有轉結果其實是壓縮機的聲音, 因為風扇無法散熱,所以壓縮機走一陣子就停了, 放一下子重開機又會工作一陣子,然後就又停掉....這是我上次遇到的狀況給你參考
N nick 🔰 金幣 0 2006/09/08 #18 若是冷水機擺放的位置通風太差,常會因為過熱而自動切斷,通常重新啟動會ok, 但有可能再發生, 我之前就是這樣 (如果最近天氣較涼可能會看不出來)[DISABLELBCODE]
120494509 🏆🏆🏆🏅 金幣 45 2006/09/08 #19 風扇確實有轉。 然後我前晚將舊保險絲轉下再接上仍會有斷電的情形。當時有用風扇直接吹,也沒用。 最後是換上新保險絲後到現在都正常。應當是跟保險絲或保險絲座有關。 雛菊跟太陽花好像快掛了!再來ㄧ次心臟會受不了~ >_<