在上面漏電斷電器旁你又加裝了無熔絲開關NFB,想必這一組是用於冷水機,但我真的看不出有用無熔絲開關NFB的必要,理由如下︰
1.若你的無熔絲開關NFB是30A,則基本上不可能過載,而裝此無熔絲開關NFB則看不出有何效果。
2.另室內也有無熔絲開關NFB,所以過載時應該室內無熔絲開關NFB會跳掉。
3.若是短路的話,漏電斷電器也會先斷電,用不到無熔絲開關NFB。
4.若是你的無熔絲開關NFB額定電流大於室內分路無熔絲開關NFB額定電流,則此無熔絲開關根本不具意義。
結論︰我認為你照片中的無熔絲開關NFB是不必要的,也是無效果的。
------------ 我非專業人士,只是安裝過電熱器與蓋過房子,若有錯誤,則請不吝指正~~~~~~~~~~~~~~
 
我也作了一個,但昨天問了一個作水電的,他說這種2P的露電斷電器要配合接地使用才有效果,我也搞不太懂,他說我們裝這樣是無效的,我也是裝跟你一樣。不知道有無大大懂的來說一下。
 
還好吧用木頭OK
木頭只是用來固定的
所以應該沒問題
電木的話好像沒人用吧
水電的那個箱子後面也是木板阿
或者是金屬
因為這箱子的目的是
不讓人不小心去碰吧
怕危險加個蓋子壓克力就好了
 
電流通過電線 會產生熱
產生熱就會使木板加熱 如果沒碰到木板的話那就還好
萬一過載 無融開關並未達到自動跳電的話(很多失火的原因都是電器過度負載 造成電線的絕緣層因受熱而溶化而發生火災)
你說呢 木板萬一起火燃燒 這就不好了 這就說為何要使用防火絕緣的關係
仿間有專用的箱子 可以符合你的需求 多一份防護少一份災害
 
(很多失火的原因都是電器過度負載 造成電線的絕緣層因受熱而溶化而發生火災)
這是對的,但是過載絕緣溶化,短路是整條線起火燃燒,不一定是開關底板著火.
避免電線走火應該是,不要延長線串延長線,如果有必要最好用粗一點的電線拉.
 
下面引用由dotkao2006/10/15 11:15pm 發表的內容:
雙進雙出
有一邊(L)就是接地了
應該沒問題
黑心大,如可這樣為什麼有 3P 的露電斷電器呢?三進三出,一條是接地線吧!2P 跟3P有何不同?
 