[這篇文章最後由susinda在 2008/03/28 03:47pm 第 2 次編輯]

當溫控器停止時,第2腳與第4腳是相通的。
而當溫控器啟動時,會變成第2腳與第5腳是相通的。
所以這次的改造,只要把第4腳與第5腳的線路反過來接,就可以達到目的。
也就是說當溫度高於或等於設定值,溫控器就會啟動;
當溫度低於設定值1℃(不一定是1℃,要看各廠牌溫控器的規格),溫控器就會停止。
把PCB上的第4腳及第5接點與周圍的接點利用美工刀割斷。

susinda大,
雖然我的控溫器跟您的控溫器不一樣,但是繼電器的部分跟您一樣少了第4腳,我去買了一個同規格的繼電器。
照著您的說明,我把第5腳的接點割斷,把第4腳連接到之前跟第5腳有接觸的地方,結果發生了有趣的事。
控溫器的通電顯示的確在溫度高於設定溫度的時候會亮紅燈(應該是表示機器有做動),但詭異的是風扇居然還是在溫度低於設定溫度時啟動,跟之前的加溫幫一樣,怎會這樣啊??
 
[這篇文章最後由susinda在 2008/03/28 03:47pm 第 2 次編輯]

夏天腳步接近了,想必各位的冷水機或風扇都已經準備要重出江湖了。
前一陣子小弟在站上有看見有人在問是否有風扇的控制器?
當溫度高於設定溫度時風扇就會啟動,溫度到達設定值時就停止。
動作剛好與加溫器的相反,有大大提供外加繼電器的做法來達到目的。
剛好此時小弟的冷水機準備上工,想多加一個保護機制,以防缸裡的生物被凍死!
小弟就買了一個溫控器,拿來改裝囉!
選擇這個溫控器有個好處,因為它有兩組溫度顯示,上面是測到的溫度,下面是
設定的溫度,ㄧ目了然,很方便做比較。
產品照片
P4100029.JPG

開盒囉!左邊是溫度Sensor,中間是電源,右邊則是輸出端。
P4100031.JPG

先來試一下。設定溫度為25℃,此時室溫20℃。用電表量一下,的確有輸出AC 113V。
P4100034.JPG

用手握住溫度Sensor,當溫度到達26℃,輸出變為AC 1.7V,溫控器停止。
實際上是應該當溫度達到25℃時,溫控器就沒有輸出。不過可能溫控器的測溫頻率沒那麼快
(也許5秒才ㄧ次),所以就從23℃跳到26℃。
P4100035.JPG

翻過來,拆開4顆螺絲,看見PCB囉。
P4110037.JPG

正面也來ㄧ張。
P4110038.JPG

紅色圈圈就是這次改造的重點 --- 繼電器(Relay)
P4110039_1.JPG

ㄧ般常用的繼電器有五隻腳(如圖上黃色圈圈的位置),不過這個少了第四腳,
真是OOXX……………
P4110042_1.JPG

只好去跟業務凹一個相同規格的繼電器。
P4180043_1.JPG

P4180044.JPG

P4180046.JPG

焊上繼電器。
P4180048.JPG

把原本與繼電器第5腳連接的點利用線材連接到繼電器第4腳。
注意!線材不能太細,否則會有燒毀的危險。
因原本繼電器的第4腳沒有接到PCB上的任何線路,所以改裝的繼電器的第5腳也不需與PCB上的任何接點接在一起。
P4180049.JPG

完成囉,把它組裝回去。
再用電錶量量看,當溫度設定是25℃,sensor測到的溫度超過25℃時,溫控器啟動。
P4180053.JPG

當溫度設定是25℃,sensor測到的溫度低於25℃時,溫控器停止。
P4180050.JPG


注意:以上的改裝僅供參考。因各家廠牌的溫控器設計不太ㄧ樣,小弟無法保證每個溫控器都可比照辦理。
若有想自己改裝但無經驗的人,請找有電子基礎的朋友幫忙比較好。因為若改的不好,有可能會燒毀哦!
若想當做冷水機的保護機制,請將改裝後的溫控器溫度設定在比冷水機設定溫度
低約3℃左右 (Ex:若冷水機設定為27℃,改裝後的溫控器請設定在24℃),
並與冷水機的溫度作比對,以免造成冷水機主電源開/關頻繁而造成冷水機損壞!

最後,感謝各位的收看;祝各位軟體大開,魚子魚孫滿厝內! :em09:

這一種方式因為改變常開和常關的方式,室溫低於設定溫度時,繼電器變成開路,
反之變成閉路,這樣繼電器是不是從容易就掛掉?因為常動作在開,線圈一直在通電做磁吸。

不過也是應急的設計。
 