TO brume
台電給家庭用電有三條線,兩條火線,是220V,
另一條為中性線,與任一條火線搭配,是110V
火線搭配接地線也是110V,不過沒人這麼做吧!!?
圖中進盤的線有三條,紅黑白,紅黑是220V,白色是中性線
中間那排,最右邊那顆無融絲開關火線是從左邊並聯過來的,
另一條接的就是中性線!!
TO mark
哇~~35A確實不小!!
還是利用電磁接觸器比較安全!!
我用在HQI的那顆是12A的電磁接觸器,後接RCA值最大8A的積熱電驛
如果你要用的話,要選擇比最大負載容量略大一點的規格,不然一送電就跳了!!
不知道你現在是怎麼啟動你的冷卻機??
 
我的冷卻機還沒開始運轉勒!我現在有找到一棵OMROM的25A繼電器,不知能不能負擔冷水機的啟動電流。
 
謝謝阿智兄的說明,因為我從冷卻機拉了一條220V的電在缸子旁邊
因為魚缸附近110V插座有點距離,很想將他分接出一組110V的電來供魚缸用電專用
不知道這樣做會不會有危險,還是可以如何改才能達到目的ㄋ? @@
 
to mark
繼電器過載,不會跳脫,可能會使接點熔化產生危險
電磁接觸器過載會跳脫,再加積熱電驛,電流過大也會跳脫,比較安全!!
to brume
建議最好是從家中主電盤拉一條專用的線路
配一個魚缸專用的開關箱,供應HQI、冷卻機及110V的用電
凡事安全重要!!
 
下面引用由mark2003/07/30 12:19pm 發表的內容:
我的溫控器Relay只有3A,要控制分離式冷氣室外機,啟動電流高達35A
wow!!!
怎摩會這麼大!!
我的12000BTU 搭配 1 1/2 HP 的散熱風扇平常運轉也才6A , 啟動時約11,12A.
你的Chiller 多大啊.
 
馬達的啟動電流本來就很大以5hp(馬力)來講啟動電流就高達100安培,但是這個電流是瞬間的時間很短大概是30秒左右就會恢復為運轉電流(就是電流會慢慢降下來)除非你的馬達拖的東西太重電流才降不下來這樣馬達會燒掉,如果是三相的馬達也有降啟動電流的方法就是用Y型起動三角型運轉
 
建議電源開關處使用"漏電段路開關"而RELAY改為"SSR"而定時器使用"內建電池"的電子式定時器
一來只需考慮到
1.SSR的容量(一般20A~30A約250~300塊左右)
2."漏電段路開關"能在極微小之漏電電流產生即會自動在極短(0.1)時間內跳脫(較大品牌的20A~30A約350~450塊左右)
這樣應該會比較安全且縮小相當的體積∼∼
抱歉!!一點小小建議∼
 
下面引用由SMALL--P2005/09/26 06:01pm 發表的內容:
請問一下
可不可以教我要怎麼接
需要什麼零件呢
謝謝
你要先提出你的需求,
例如供給多大的冷卻機? 幾W的HQI?
這樣大家才能提供你意見..
 
[這篇文章最後由agues在 2005/10/26 11:33pm 第 2 次編輯]

ok了...感謝
 

相似主題