W webliao 🏅🏅🔰 金幣 0 2008/01/21 #2 插座電線的配置OK 只是20A的開關最好還是用小型的不銹鋼開關箱比較安全 又可以上鎖 也不貴一個好像200多 塑膠盒上面都有孔洞 而且進出的電線最好都由下進入 萬一有水滴入也不是於造成開關跳掉 至於電源 最好還是由配電箱拉過來比較安全 因為你配置也是20安培的開關 如果當你用電超過20安培 先跳掉的是總配電箱的開關 而沒有警示的效果
插座電線的配置OK 只是20A的開關最好還是用小型的不銹鋼開關箱比較安全 又可以上鎖 也不貴一個好像200多 塑膠盒上面都有孔洞 而且進出的電線最好都由下進入 萬一有水滴入也不是於造成開關跳掉 至於電源 最好還是由配電箱拉過來比較安全 因為你配置也是20安培的開關 如果當你用電超過20安培 先跳掉的是總配電箱的開關 而沒有警示的效果
issac10383 🏅🏅🏅 金幣 15 2008/01/21 #9 下面引用由bmw3559在 2008/01/21 11:06pm 發表的內容: 請用2個無融絲開關做2迴路,以目前您的做法會有壓降發生,對電器產品會有影響. 按一下展開…… 講求精準的話各走一個迴路會比較好,不過你這樣其實也是可以。 -=-=-=- 以下內容由 issac10383 在 2008年01月22日 00:44am 時新增 -=-=-=- 漏電斷路器有必要
下面引用由bmw3559在 2008/01/21 11:06pm 發表的內容: 請用2個無融絲開關做2迴路,以目前您的做法會有壓降發生,對電器產品會有影響. 按一下展開…… 講求精準的話各走一個迴路會比較好,不過你這樣其實也是可以。 -=-=-=- 以下內容由 issac10383 在 2008年01月22日 00:44am 時新增 -=-=-=- 漏電斷路器有必要
chlong 🏆🏆🏆🏅 金幣 20 2008/01/22 #10 線徑1.6或2.0 20 A 2.0剛剛好而已 而且第二組線獨立到無融絲開關 不可串聯 冷水機 加熱器 照明 或大沉馬 都是大耗電量 超過四呎缸肯定超載 要先計算總電量 再來配線 否則電線走火是很危險的
線徑1.6或2.0 20 A 2.0剛剛好而已 而且第二組線獨立到無融絲開關 不可串聯 冷水機 加熱器 照明 或大沉馬 都是大耗電量 超過四呎缸肯定超載 要先計算總電量 再來配線 否則電線走火是很危險的