yjhcs

🔰
金幣
5
用來跑2尺淡水蝦缸.
散熱排X2-(3分銅管+鋁排)(風散頂部12X12X2組.8X8X2組)
制冷晶片X2-規格(5X5CM.8A.12V)
制冷晶片X1-規格(4X4CM.6A.12V)
水陸馬達-(1小時700L)
馬達水箱-(自製4MM壓克力.5分抽水.4分進水).
水冷頭-(自車鋁製水冷頭.規格)長12CM寬4.5cm高6CM.3顆銅頭.左右3分中間4分)
制冷水箱-(4MM壓克力.底部2塊鋁塊作接觸制冷片冷端.頂部4分進出水.接外部動力送水)
如圖
1199807914371056_file.jpg


1199807834354142_file.jpg

1199807834213717_file.jpg


這樣改下來所花的coco.再貼幾張就能買一台了
效果.我覺得有待加強冷端部分.熱端已經控制不超過40度水溫約在30~35
冷端部分測量水箱內的鋁塊不加水測試可達-3度左右
加水時約12度左右.
但是小圓桶(200L)開啟後.約26度左右.時間為6小時達到
室溫為27~28度(此為還沒冬天時測)
覺得這樣因該是水量跑太快.還沒經過冷端鋁塊水就跑出來了..
不知道有大大有別的意見.可供提高效能?


-=-=-=- 以下內容由 yjhcs2008年01月09日 00:43am 時新增 -=-=-=-
若真的效果明顯會PO製作全圖約破百張...
 
很棒的文章,大工程
效果沒有預期的好會不會是因為水流量太大,水還沒完全冷卻就流出的關係?
用了3片製冷晶片,是晶片冷端貼熱端的方式嗎?
自製水冷頭怎樣設計呢?
下圖是我想做的概念圖,流路的部份還會再修改吧(不好做= ="),供您參考
採用這樣的流路是想增加水在水冷頭裡面的時間,增加冷卻效果
19_1231.JPG

19_1231_1.JPG
 
不知道您這個設計~是要降溫的?
目前我作下來的成品~熱端已經做到不錯的降溫
重點是~冷端的問題
由於冷端是傳導給鋁塊.水經由鋁塊降溫
但是水流不能太強.太強~水還沒冷卻就排出了.但是又不能太弱.太弱的水流送不到缸子裡..
這就是問題的所在點.不能2尺缸快100L的水量~可以從28壓到25~24度..
 
上面的設計是冷端要用的水冷頭
置冷晶片冷端貼在這水冷頭下方,水的流路從外部開始往內流,流路長水的冷卻效果會比較好吧
 
請問lida2004大大,您這個冷水頭有成品了嗎?
我覺得如果有了您的這個冷水頭,那冷水機就很容易讓大家diy了.
 
這顆水冷頭用铣床铣出來光看就知道不少錢....
可能要用其他方式加工或是其他方法來做流路
過一陣子有空再來做
 
哇~~~恭喜你弄出一台很屌的機器

-=-=-=- 以下內容由 alanting2008年01月17日 02:40pm 時新增 -=-=-=-
補充一下.....
我發現~德大的Power只有一顆
可是致冷的安培用量卻已經超過整體Power的輸出量了吧??
 
目前只開2顆制冷片驅動...
設定在水箱側邊那塊4X4制冷還沒驅動
這顆用意是考慮水箱內的水溫~超過溫度~就沒辦法讓制冷冷端發揮出來
才會設這顆..目前不用驅動側邊4X4制冷片水箱內水溫還不是溫的..所以~算冷端處理夠..純用風散排熱..
很多嘗試過制冷片的玩家.我大多都有參與文章..覺得大多都是熱端沒有處理到很好才會讓冷端冷度不夠
但我D了這組制冷機..熱端有辦法壓下來..冷端卻沒辦法發揮出來...目前還在考慮如何讓冷端發揮出來
探討下來的原因....出在
水到冷端還不及冷卻就排出...算冷端水道太少
目前lida2004 大已經PO出水道
我大致上可能還會在車一顆鋁塊跑U字水道..
再來測試..近期期待
 
足300而已~但是我全開是用2顆足300W的
制冷片5X5的8A約80W
這顆POWER-+12V是15A的

目前也直供測試...因為冷端還沒想好解決方式
 

相似主題