N nao 🔰 金幣 0 2005/08/19 #1 目前打算安裝分離式冷水機,自已安裝! 管線很簡單自已可以搞定.. 麻煩的是不了解如果請冷凍行把控温改好 銅管,冷煤裝好,鈦管不要裝.. 拿回來把主機線路裝好,接上鈦管 這樣的話可以正常運作嗎? 還是必須再調冷煤壓力.. 還有鈦管沒接的狀況下冷煤會不會漏掉..
目前打算安裝分離式冷水機,自已安裝! 管線很簡單自已可以搞定.. 麻煩的是不了解如果請冷凍行把控温改好 銅管,冷煤裝好,鈦管不要裝.. 拿回來把主機線路裝好,接上鈦管 這樣的話可以正常運作嗎? 還是必須再調冷煤壓力.. 還有鈦管沒接的狀況下冷煤會不會漏掉..
S sayhi199 🔰 金幣 0 2005/08/19 #4 沒接鈦管主機不會漏..... 因為在主機那邊還有一個閥... 到時候先接好鈦管再去開那個閥.... 然後做完排氣...鎖緊... 就可以開機作測試了...
M mk 🏅🔰🔰 金幣 0 2005/09/13 #9 下面引用由nao在 2005/08/19 02:19pm 發表的內容: 排氣的意思是不是把鈦管的空氣排掉 主機上有可以接氣的孔嗎?? 謝謝..^^ 按一下展開…… 分離式外機有2個三角閥.一個是低壓.一個高壓. 在低壓有一個工作閥.先把銅管與鈦管接好.把高壓的三 角罰打開.再用肥皂水試試有無漏氣.如果確定無漏氣就 可以從工作閥放氣.直到冷媒跑出來既可.再把低壓的工 作閥打開就完成.建議最好是有錶可看一下.怕冷煤不夠.
下面引用由nao在 2005/08/19 02:19pm 發表的內容: 排氣的意思是不是把鈦管的空氣排掉 主機上有可以接氣的孔嗎?? 謝謝..^^ 按一下展開…… 分離式外機有2個三角閥.一個是低壓.一個高壓. 在低壓有一個工作閥.先把銅管與鈦管接好.把高壓的三 角罰打開.再用肥皂水試試有無漏氣.如果確定無漏氣就 可以從工作閥放氣.直到冷媒跑出來既可.再把低壓的工 作閥打開就完成.建議最好是有錶可看一下.怕冷煤不夠.