下面引用由Brick2007/01/01 11:31am 發表的內容:
我想瞭解一下,幾個狀況:
1. 蛋白放置的位置是哪裡,甚麼情況下水少的時候會影響到蛋白的水位?
2. 你一天中蒸發掉的水,會讓水位下降幾公分?
版主大大您好.我的蛋白是很濫的氣泡式蛋白.我是把它放在底缸3格中的最後一格(第一格放過濾棉跟沙子.第2格滿滿的陶瓷環.也只能放第3格了)一天會少幾公分我是沒注意過.我大概看了一下.應該有3公分吧.它這個蛋白最好是水位都一樣.不然少個1公分以上就會打不到了.謝謝
 
如果是我的話,我會用兩個液位開關(或是一個液位開關上有兩個浮球控制兩個接點的),較深的開關啟動電磁閥補水,較淺的開關關閉電磁閥停止補水。
 
不知道你使用的液位控制器是哪一種? 如果是這種的 http://www.ph84.idv.tw/cgi-bin/board/topic.cgi?forum=9&topic=16192&show=0 應該沒有交直流的問題
順帶提一下, 它的圓圈有兩種裝法,
其中一種是水位到達低準位就導通到達高準位就斷開(這是當控制器所在的水槽水位過低時啟動補水馬達用的)
另一種是把圓圈反過來裝, 水位到達低準位就斷開到達高準位就導通(這是放在補水缸中當補水缸水不夠時避免了補水馬達一直空轉)
你有沒有試著將液位控制器拿起來讓模擬滴水位的狀況, 看看是不是還是一直很快的開閉? 如果是的話就有可能是你的電磁閥是直流控制的了. 不知你能否將液位開關+電磁閥+補水馬達的接法以圖示PO上來給大家看看有沒有其他的問題?
另外, 建議你不要將蛋白放在液位控制的那一格, 因為那一格的水位會因為蒸發而上下起伏
 
謝謝各位大大的幫忙.目前我已經想辦法把蛋白放在第一格了.這樣就不會有打不到的情形了.液位開關我想就先手動吧.再次謝謝
 