請問4呎缸用1/3Pㄉ冷卻機溫度藍燈時魚缸27度HQI開ㄌ就飆到30度........室溫也差不多30度
現在燈具那邊有加裝風扇和冷卻機進氣也加風扇.......效果不佳......請問各位大大我ㄉ冷卻機是不是不適用我ㄉ魚缸阿.....................冷卻機ㄉ水和我魚缸ㄉ水差2度所以我設定會低2度.........救命阿!!
 
冷水機用轉多久才會到設定溫度?冷水機是新的嗎?如過是用一段時間或二手的有可能冷煤不足(漏冷媒)
 
看溫控器or感溫線是不是掛掉了~~
 
冷煤如果沒漏是不用補的,你的機子應該找家冷凍行幫你修一修整理一下!如果覺得
太貴的話乾脆換一台算了!
 
不要急!先清一清冷排!
冷排污穢是影響冷卻的最大問題!
再則是通風
冷卻機的入風口不要被東西檔到!
也不要裝濾棉!
嚴重會燒毀冷卻機
 

相似主題