外國月亮比較圓?
圖片這樣抓,怎麼正義達人不說點話?
靠這行吃飯的商家不要在這鬧笑話了,這麼簡單的東西還要用猜的.
大概用意是:
左邊緊急排水管(圖片中有閥,但是沒必要裝.所以是全開的)
中間落水管,主要落水管.用閥調節水量跟溢流區水位
右邊落水管,次要落水管(沒必要裝閥,所以是全開的);三通上面的軟管是用來"造成虹吸"用的
中間和右邊在盒子裡面的向下彎頭,是不要吸入空氣(可是圖中的盒子太矮了,流量大的話,還是會吸進去)
馬達出水是另外的系統,不再圖內.
他設計的排水順序是:
中間的閥被東西卡住了,中間來不及排掉的水就全交給右邊了,交給右邊的水量還是來不及排的時候,水位會繼續上升,水位就會淹過右邊上面的軟管口(所以軟管口是放在平常水位的略上方).這樣右邊本來是開放管就變成封閉管,右邊管就會"造成虹吸"了.(因為虹吸排水量(封閉管)會大於自然溢流排水量(開放管)).如果右邊也出問題了(比如右邊並沒有造成虹吸現象),那中間加右邊來不及排掉的水(水位會繼續上升),就交給左邊了.
針對原圖,對於這種think too much的配管方式,一點淺見:
兩張圖,不管內置盒或外置盒,左邊落水管的三通+帽.直接用彎頭就可以了.原圖的優點是統一好看吧.
中間跟右邊落水口做成同高是不對的.調節中間的閥,水位會上升.右邊的管也會落水,右邊就有聲音了.
(所以右邊管的開始排水位要比中間管的最高排水位還高會比較正確.)
右邊管上面用三通加裝軟管也是脫褲子放屁.原意水位淹過軟管口之後,會讓右邊管造成虹吸.而問題會出在那個三通,三通裡面頂端的空氣如果沒有被流量壓力壓出來的話,是不會"造成虹吸"的.那只好交給最後一道左邊管了.(所以原設計右邊管三通+軟管改用成彎頭不用再加軟管,水位淹過彎頭之後一定能"造成虹吸")
那麼,既然右邊管不裝閥(不會塞住),而且改用彎頭一定可以"造成虹吸",那左邊管就不需要了.
原創的設計就看以下連結吧
http://reefcentral.com/forums/showthread.php?s=&threadid=1310585&perpage=25&pagenumber=1