大家幫幫忙....我被考倒了....

這麼淺的溢流槽沒有破虹吸的需要, 因為就算溢流槽流光了, 也只是很少的水量到底缸去

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
河馬大
雖然所有的管子都由溢流區經過...(這是為了美觀而設計的)
整缸也只看到溢流區的三根管子...怎能沒有抽水馬達的水管設備....這不是半套的水管裝置嗎????
其實其中是有一個管子是鑽過溢流區下方來做整套的水循環....而為了防止停電才會有那條小管子...
 
1.中間的排水管是主要排水管 .
2.右邊的排水管是調整溢流區水位的排水管 , 調整的好的話整個溢流會是無聲的 .
3.左邊的是保險用的 .
4.中間跟右邊排水管上面開洞是讓溢流啟動的時候可以把管子裡的空氣排出來 , 不然水會流不下去 .
5.中間上面拉管子可能是拿來接臭氧機之類的東西 .
以上是個人淺見 .
 
這是選擇題嗎?到底誰說的對啊?
 
主馬水量界於2.3.號管之間,三號管球閥可調整水量,由1號管除油膜
2號管加裝風管(明顯比右邊管高)作用是高於右邊排水管沒排掉的水由這裡排掉=次要排水管or補水用
3號的感覺向是為了降低落水聲
 
外國月亮比較圓?
圖片這樣抓,怎麼正義達人不說點話?
靠這行吃飯的商家不要在這鬧笑話了,這麼簡單的東西還要用猜的.


大概用意是:
左邊緊急排水管(圖片中有閥,但是沒必要裝.所以是全開的)
中間落水管,主要落水管.用閥調節水量跟溢流區水位
右邊落水管,次要落水管(沒必要裝閥,所以是全開的);三通上面的軟管是用來"造成虹吸"用的
中間和右邊在盒子裡面的向下彎頭,是不要吸入空氣(可是圖中的盒子太矮了,流量大的話,還是會吸進去)
馬達出水是另外的系統,不再圖內.



他設計的排水順序是:
中間的閥被東西卡住了,中間來不及排掉的水就全交給右邊了,交給右邊的水量還是來不及排的時候,水位會繼續上升,水位就會淹過右邊上面的軟管口(所以軟管口是放在平常水位的略上方).這樣右邊本來是開放管就變成封閉管,右邊管就會"造成虹吸"了.(因為虹吸排水量(封閉管)會大於自然溢流排水量(開放管)).如果右邊也出問題了(比如右邊並沒有造成虹吸現象),那中間加右邊來不及排掉的水(水位會繼續上升),就交給左邊了.
針對原圖,對於這種think too much的配管方式,一點淺見:
兩張圖,不管內置盒或外置盒,左邊落水管的三通+帽.直接用彎頭就可以了.原圖的優點是統一好看吧.
中間跟右邊落水口做成同高是不對的.調節中間的閥,水位會上升.右邊的管也會落水,右邊就有聲音了.
(所以右邊管的開始排水位要比中間管的最高排水位還高會比較正確.)
右邊管上面用三通加裝軟管也是脫褲子放屁.原意水位淹過軟管口之後,會讓右邊管造成虹吸.而問題會出在那個三通,三通裡面頂端的空氣如果沒有被流量壓力壓出來的話,是不會"造成虹吸"的.那只好交給最後一道左邊管了.(所以原設計右邊管三通+軟管改用成彎頭不用再加軟管,水位淹過彎頭之後一定能"造成虹吸")
那麼,既然右邊管不裝閥(不會塞住),而且改用彎頭一定可以"造成虹吸",那左邊管就不需要了.



原創的設計就看以下連結吧
http://reefcentral.com/forums/showthread.php?s=&threadid=1310585&perpage=25&pagenumber=1
 
好像凸然間被中斷了腦力激盪...
 
英雄出現了...一點都不白目...挺你挺你挺你...

李大哥,你挺我是吧~~~
那如果想攻擊說我白目的,請你們跳過我~~~就直接攻擊李大哥吧
誰叫你挺我~~哈哈哈
真的是來亂的~~
 
李大哥,你挺我是吧~~~
那如果想攻擊說我白目的,請你們跳過我~~~就直接攻擊李大哥吧
誰叫你挺我~~哈哈哈
真的是來亂的~~

快來~快來~快來叫我白目吧...小君你害我~:em06:

硬體結構玩的有想法都有它的玄機在...叫好休閒:em02::em02::em02:

養魚是休閒各有巧妙多觀摩多交流多樂趣會多很多的生活情趣...
 
最後編輯:
返回