J ja0420ja 🔰 註冊時間 2008/10/27 文章 12 按讚 0 經驗點數 1 金幣 0 2011/09/08 #1 各位板大您們好~ 請問一下您們用海利的冷水機.壓縮機起動會不會很頻繁呢? 小弟3尺缸用300A下去推 為什麼一小時要起動好幾次有時不用15分又起動了這算正常嗎? 還有海利的溫度怎麼跟我買的電子感溫有落差1~2度! 是不是改成外置感溫會比較好? 改了以後壓縮機起動次數會降低嗎?
各位板大您們好~ 請問一下您們用海利的冷水機.壓縮機起動會不會很頻繁呢? 小弟3尺缸用300A下去推 為什麼一小時要起動好幾次有時不用15分又起動了這算正常嗎? 還有海利的溫度怎麼跟我買的電子感溫有落差1~2度! 是不是改成外置感溫會比較好? 改了以後壓縮機起動次數會降低嗎?
format6991 🔰 註冊時間 2009/04/06 文章 119 按讚 0 經驗點數 51 位置 新北市 金幣 0 系統類別 養不死就是好系統 生物種類 隨便養 2011/09/08 #2 之前我 也是用海利1/10店家說可以 打到4尺缸降到25度沒問題結果 用水銀溫度棒量還在27度 常試降到25度壓縮機從未停過電費也 曾加不少
OP J ja0420ja 🔰 註冊時間 2008/10/27 文章 12 按讚 0 經驗點數 1 金幣 0 2011/09/09 #4 大大您會推薦哪一款外置感溫頭? kuohua 說: 我是用300a,的卻要改外置感溫才能改善 按一下展開…… 大大您好.您會推薦改哪一款外置感溫頭呢?
OP J ja0420ja 🔰 註冊時間 2008/10/27 文章 12 按讚 0 經驗點數 1 金幣 0 2011/09/15 #6 大大您好! kuohua 說: 我是再買一條原廠,自己把線加長 按一下展開…… 大大請問妳是在哪買到原場感溫的!