魚缸火災新聞 - 老婆很不屑的一邊看新聞一邉看著我

專營活體.珊瑚的進口買賣
另提供優質天然海水.飼料.冷凍豐年蝦.浮游生物販售
其實 我見過 幾個魚友的缸,發現 愈大缸要愈小心,SPS & LPS 缸要比 FO缸要來得小心,都沒算整体功率及 線路未規劃),導致有些延長線有發熱現象,其實是蠻危險…

SPS & LPS設備多,重於用電,做好用電規劃 及 保護
-- 高功率 (加熱組 + 主馬 … 等等 ) 時間一到,檢查沒問題再用,有凝慮就換掉…
-- 少用延長線,逼不得以時,線徑要用粗的… 並規劃好那組線是大功率使用,將功率分散開來
-- 需確定 所插之市電插座到配電箱可以承受的最大功率 和 電流 / 新的 or 舊的
很多需要注意… 看來養FO愈小缸愈安全… 呵呵

給大家參考一下 : 本人從事安全規劃 工作 比較 敏感些…
 
我以前的問題都是電線Loop沒做好,水沫沿著電線流到插座,短路燃燒
還好,一次是人在公司,聞到燒焦味就馬上找到問題
另一次人不在魚缸旁,隔天才發現,應該是短路後GFCI就發揮作用,自動斷電。不過那時是在冬天,魚與珊瑚都已經冷死了。但至少沒有造成更大的損失。

因此從第二次開始,我魚缸周圍的線路,GFCI就成了標準配備。
回到台灣來,幫我配水電的師傅問說有需要做這麼多道保護嗎?
當然有需要,只有出過意外才瞭解多層保護的重要性。
我的牆上插頭是GFCI, 分電盤也做了漏電自動斷電,主電盤也都做
所有的插頭都遠離水沫可能濺到的位置,並且做得較高,確保電線都能做個Loop.

就像飛機汽車般,為什麼有那麼多看起來似乎是有點多餘的法規與禁令,而且車商也要花大錢去做幾百萬輛車的召回維修。因為就是有出過事情,被懲罰過,吃了大虧,才會對以後的進行保護。
想想台灣的法令就好。後座乘客安全帶,機車安全帽,嬰兒座椅,酒駕。
哪個不是死了一堆人,而且死到名人,才開始研擬新法規

常常看到魚友在分享區PO的圖。
往往看到那一堆插頭變成一個大粽子。看到就會心驚
 
最後編輯:
囉哩囉唆一堆,最重要的卻忘了問

............這位台中七尺的鄒先生是誰啊?
 
小丑砲烤焦了
看到電視播放時真"心痛"
真的是提醒各位魚友要注意加溫器及其他電器
 
我想鄒先生就算是8.4魚友

應該也沒心情上線吧
 
哈哈哈哈,看到是齊大的文章就一定要點進來看一下~~
通常都有爆點~~~

我之前是電線都亂繞,結果有次油令沒轉緊,水順著電線下來
那個禮拜我都在魚缸旁邊聞到燒焦味.....
後來發現的時候延長線已經變形了,好在沒燒起來
後來就用束帶把延長線都綁好了~~~
然後插頭全部用膠帶捆一圈,再插插頭~

這讓我想到海棉寶寶跟派大星。海神王的皇冠。
 
最後編輯:
用加熱器尤其是玻璃跟石英的要很小心,只要空燒就很危險。
像我都改成316ss的,安全,就算空燒,沒多久他就開路壞了。頂多就損失一支heater。
 
以前剛從4.2尺海灣缸昇級到5尺底濾缸時(那時候還是水草缸),因為沉馬配管鬆脫導致底缸水位下降,而當時不懂沒把加溫器的感溫棒放在最下方,最後就是2支加溫棒把底缸的水燒乾,還好我中午有回家,否則接下來很可能就像新聞中的魚友一樣整座燒起來~

現在有很多輔助材料都可以幫忙把災難減到最低,大家在投資好的蛋白機的同時,也不要忘了幫你家的配電整理一下喲~
 
哈哈哈哈,看到是齊大的文章就一定要點進來看一下~~
通常都有爆點~~~

我之前是電線都亂繞,結果有次油令沒轉緊,水順著電線下來
那個禮拜我都在魚缸旁邊聞到燒焦味.....
後來發現的時候延長線已經變形了,好在沒燒起來
後來就用束帶把延長線都綁好了~~~
然後插頭全部用膠帶捆一圈,再插插頭~

You lucky bastard!!!:em01::em01::em01:

How come I don't get your luck!!!
 
我四尺二魚缸是專門走一路電,並加漏電自動斷電。

紅字部分真的太常見了。
 
加熱棒真的很值得繼續討論。
 
返回
上方 下方