冷水機的冷卻效率要高,大家普遍的認知是要(((溫差大)));但要跟那裡的溫差要大,答案是跟水接觸的鈦管和冷卻槽裡的水溫差要大;而非出入水口間的溫差要大。
而低於限制最高流量的目的,是為防止水壓造成系統裡的接合點產生溢漏。
通常有人發生連續啟動和停止,主因為水流太小,使冷卻槽裡入水口的水溫(通常是感溫裝設的位置)達到設定溫度,才會有走走停停的狀況(註:鈦管冷卻的低溫水傳導至感溫器,即帶走低溫水的水流速率不足所造成)。加大水流即可使此現象消失。(使用外置感應後,問題就會消失,即可佐證;感溫線通常不會壞,若基板出問題,外接狀況一樣無法改善)
如果冷卻槽的隔熱又設計不理想時,水流太慢,冷卻槽溫度跟室溫差異大,又會讓壓縮機所產生的熱導入冷卻槽,也會促使冷卻效率下降。(微量因素)
EX:非變頻式的冷氣,只有停止和啟動,最大功率和停止兩種狀況爾已;所以,提高風速,就可以讓溫降更快~~~原理相似。