小小心得分享一下

冷水機的冷卻效率要高,大家普遍的認知是要(((溫差大)));但要跟那裡的溫差要大,答案是跟水接觸的鈦管和冷卻槽裡的水溫差要大;而非出入水口間的溫差要大。

而低於限制最高流量的目的,是為防止水壓造成系統裡的接合點產生溢漏。

通常有人發生連續啟動和停止,主因為水流太小,使冷卻槽裡入水口的水溫(通常是感溫裝設的位置)達到設定溫度,才會有走走停停的狀況(註:鈦管冷卻的低溫水傳導至感溫器,即帶走低溫水的水流速率不足所造成)。加大水流即可使此現象消失。(使用外置感應後,問題就會消失,即可佐證;感溫線通常不會壞,若基板出問題,外接狀況一樣無法改善)

如果冷卻槽的隔熱又設計不理想時,水流太慢,冷卻槽溫度跟室溫差異大,又會讓壓縮機所產生的熱導入冷卻槽,也會促使冷卻效率下降。(微量因素)

EX:非變頻式的冷氣,只有停止和啟動,最大功率和停止兩種狀況爾已;所以,提高風速,就可以讓溫降更快~~~原理相似。
 
最後編輯:
請問 你的意思是 水流量可以小於規格但是必須要用外置感應,才不會一直啟動嗎?
因為想買大一點的冷水機,但是我圓桶出水量又達不到大號冷水機的最低水量
 
請問 你的意思是 水流量可以小於規格但是必須要用外置感應,才不會一直啟動嗎?
因為想買大一點的冷水機,但是我圓桶出水量又達不到大號冷水機的最低水量

每家冷水機的感溫位置不同,不一定會發生,但機率很高,改成外置感溫真的會好很多。

冷卻機買大很好,但不要太大,個人感覺25-30分鐘降一度最好,不然冷卻降溫過快怕生物耐受不了。:em01:
 
樓主說的是指分離式冷氣
 
樓主說的是指分離式冷氣

這篇分享的是,冷水機適用的最佳流率^^

非變頻冷氣只是舉例(窗型和分離都包含,只要非變頻即是)

TECO是小弟目前用過最理想的冷卻機,有兩組感溫,所以能降低走走停停的機率。
 