冷水機降溫疑問?

你的意思是這樣子的溫差是否正常,還是這樣走對不對?如果是指溫差,這個溫差很正常啊,這樣子接主缸和底缸應該幾乎一樣。至於對不對,主缸溫度是每4~6小時溫度會從25度升到27度一次,看你覺得這個溫度震盪會不會很大,見人見智吧。

不過你這樣是冷水機啟動約2小時,然後隔4~6小時後再啟動一次吧?所以一天大概只啟動3~4次,我覺得這個數據沒什麼不好,應該不用特地去調整。一定要調整什麼的話,就看看冷水機週邊能不能再改善一下,可以省點電。

確實一天下來,如果天氣不是特別炎熱的話,冷水機只會早晚各跑一次,最多觀察跑過4次,只是每次都2小時才做好整缸水,不知道是否正常,如果向前輩所講,可以接受的話,這樣也比較放心惹。
 
你應該要看冷水機出水口的溫度,拿一個杯子裝,測看看溫度是多少,差1~1.5度效率比較好

因為你分流的水量有可能太大,導致水還沒冷卻就流出來了

感謝教導,我再找時間測試測試。
 
能否把你的缸, 包含底缸, 冷水機放置處, 拍個照片上來看看
記得要拍出管子怎麼接的

連續跑兩個小時先不說正不正常, 光聽到那運轉聲音連續聽兩個小時(加上熱氣), 我自己大概就昏了
更不用說連續跑五個小時
 
不曉得前輩的管路是怎麼安排,我的上一台就是CL280,將整缸的水調整到25度竟然要5小時左右,趕緊認賠賣掉,才改成用CL650下去推。
熱排是在後面,後面加個小電風扇,向上吹,將熱氣向上帶走,冷空氣就會從前面進入。

不加小電風扇,也是無法降溫,差別非常大。

這是從上向下照的,空間也很擠。魚缸溫度26-26.5
ba88d94be1c81aace711508d30f8651f.jpg
 
請問小弟總水量250L左右。
使用日生cl650冷水機,溫度設定27度啟動,25度停止。
馬達用捷寶6000/H分流下去推。
每次運轉時間都要100分鐘-125分。這樣正常嗎?

借版主問題請教
底濾->日生cl650冷水機->底濾要用多大的馬達效率最好
 
我也覺得散熱是問題,加強散熱應該有幫助,至於出水溫差,我個人是偏向水是整體,一直循環使得降溫,如果出水溫差大反而有流量不足的可能性.
 
熱排是在後面,後面加個小電風扇,向上吹,將熱氣向上帶走,冷空氣就會從前面進入。

不加小電風扇,也是無法降溫,差別非常大。

這是從上向下照的,空間也很擠。魚缸溫度26-26.5
ba88d94be1c81aace711508d30f8651f.jpg
我有個疑問

把熱氣往上帶會不會吹到出水管線又把溫度提升影響效率

我從使用 Tapatalk 的 ASUS_Z017DA 發送
 
我有個疑問

把熱氣往上帶會不會吹到出水管線又把溫度提升影響效率

我從使用 Tapatalk 的 ASUS_Z017DA 發送
你要先了解冷氣的運作
冷媒的設計, 是使其在高壓的時候會散熱, 低壓的時候會吸熱
因此無論是冷氣還是冷水機大致都雷同. 冷媒在接觸到魚缸水的那一段是低壓力, 因此會將冷媒管周圍的熱能給帶走. 這些冷媒再回到機體的高壓力段, 高壓力段會散出熱能, 熱能需要排散到空氣中. 通常這一段會搭配一個風扇, 幫助將排散出來的熱能給送走

但若你把冷水機放在一個相對密閉的空間, 連空氣的溫度都已經高到跟高壓段的溫度沒差太多的時候. 冷媒裡的能源(熱)就排不掉, 因此冷媒再回到低壓段的時候就無法給水降溫.

現在回到你的問題, 熱風去哪裡你可以自行控制, 但你應該是要注重提升大功率設備的效率.
 
能否把你的缸, 包含底缸, 冷水機放置處, 拍個照片上來看看
記得要拍出管子怎麼接的

連續跑兩個小時先不說正不正常, 光聽到那運轉聲音連續聽兩個小時(加上熱氣), 我自己大概就昏了
更不用說連續跑五個小時

PH84_F_16_170513214819.JPG

PH84_F_16_170513214819_1.JPG

PH84_F_16_170513214819_2.JPG

PH84_F_16_170513214819_3.JPG

PH84_F_16_170513214926.JPG
 

就是這個問題。熱氣在背後散不去。
影響冷水機熱效率。
在冷水機後加個小風扇(或是空氣循環扇)
向上吹。可大大大大改善。也可將冷水機藏在後面,更美觀。

另外,魚缸非展示面(靠牆後面,側面),可貼珍珠板(硬薄保麗龍板,文具店買),保溫。也可大大改善。
 
我有個疑問

把熱氣往上帶會不會吹到出水管線又把溫度提升影響效率

我從使用 Tapatalk 的 ASUS_Z017DA 發送
水管是塑膠,熱傳導低,如果很長,或擔心,可外包冷氣管泡棉隔熱。

加個小風扇,冷氣噸位馬上加一倍。
 
返回
上方 下方