如何河馬大說的冷水機品牌的冷卻效率有差
但CL650好歹也是號稱1/4P, 小弟用冰點一代1/6, 350L水量降0.5~0.8度約40~90分鐘, 馬達用OTTO 2000L(但是有把流量調整到最小, 應該只有800L)
PS: 還有剛裝冷水機時, 小弟用OTTO是流量全開, 那時候降溫的確比較久, 後來馬達關成最小, 結果降溫速度卻比較快, 可見之前流速太快, 水還沒冷卻就跑出來, 影響降溫效率
因為看過太多人用大流量打冷水機, 都說降2度只要XX分鐘, 但實際上冷水磯的溫度是只有降1.1度而已
因為冷水機的判別方式是譬如
以不能設定小數點的機型來說, 正確來說是面板只能顯示個位數, 但實際上內部偵測是有到小數點1位)
設定26度, 實際上是28.0度開始降, 降到26.9度停止, 所以你會看到冷水機的數字在面板上26度停止之後, 約3~10分鐘馬上就會升到27度(其實不是真的升溫1度, 而是0.1度)
所以看冷水機降1度的時間, 要另外用玻璃溫度計來看會比較準確, 而不是以冷水機面板那樣降2度來算
另外這是日生建議的馬達流量表, 根本不用太大, 所以6000L分流, 一定要在冷水機出水端加調節閥來調整流量
至於要關到多小, 就是看冷水機出水口的溫度, 跟底缸(如果出水是主缸就量主缸)差-1.5度是最佳情況
還有冷水機工作效率, 有點類似UV燈管, 水流太快過去UV管, 物質還沒被完整照射到就流出來, 根本沒有殺菌效果
應該要通過的水體能在照射區域之內至少停留1秒鐘才有效果
而不是流的越快, 殺菌效果越好(殺的細菌越多)