冷水機降溫疑問?

就是這個問題。熱氣在背後散不去。
影響冷水機熱效率。
在冷水機後加個小風扇(或是空氣循環扇)
向上吹。可大大大大改善。也可將冷水機藏在後面,更美觀。

另外,魚缸非展示面(靠牆後面,側面),可貼珍珠板(硬薄保麗龍板,文具店買),保溫。也可大大改善。

感謝前輩指導,馬上來買一台電風扇試試。
 
感謝提醒 會注意,
 
這個溫度設定怪怪的..............的確是加溫的設定

冷水機跑一次若連續運轉超過15分鐘, 那麼配備應該要思考怎麼改
看是不是通過冷水機的水量太小, 或是冷水機不夠大, 或是缸內的升溫來源太多(也間接等於冷水機不夠大),
或是冷水機吸風口過濾海綿該洗一洗了, 冷風通過不夠多, 無法將冷水機的熱能散掉



馬哥~~想請問一下~~

怎樣知道~~我出水流量通過冷水機是否~~太大或是太小??

我三尺背濾~~用4000L馬達

不是應該~~流量越小~~在冷水機時間就會越久~~降溫速度才會更快??
 
機器上有寫通過的流量建議

冷媒每秒能吸收多少熱能是固定的. 每台機器裡的冷媒與液體的接觸面積各自不同, 因此能吸收多少熱能要看有多少水量通過冷水機的內膽.
拿飢餓的人做比喻, 假設冷媒是飢餓的人, 排隊等著從鍋子裡舀粥.
僧多粥少的話, 你在浪費冷水機的運轉電力, 你應該是讓每個伸勺子去舀粥的人都能喝飽離開換新的人去舀粥

因此才說應該要遵照機器的流量建議
 
最後編輯:
如何河馬大說的冷水機品牌的冷卻效率有差

但CL650好歹也是號稱1/4P, 小弟用冰點一代1/6, 350L水量降0.5~0.8度約40~90分鐘, 馬達用OTTO 2000L(但是有把流量調整到最小, 應該只有800L)
PS: 還有剛裝冷水機時, 小弟用OTTO是流量全開, 那時候降溫的確比較久, 後來馬達關成最小, 結果降溫速度卻比較快, 可見之前流速太快, 水還沒冷卻就跑出來, 影響降溫效率

因為看過太多人用大流量打冷水機, 都說降2度只要XX分鐘, 但實際上冷水磯的溫度是只有降1.1度而已

因為冷水機的判別方式是譬如:(以不能設定小數點的機型來說, 正確來說是面板只能顯示個位數, 但實際上內部偵測是有到小數點1位)
設定26度, 實際上是28.0度開始降, 降到26.9度停止, 所以你會看到冷水機的數字在面板上26度停止之後, 約3~10分鐘馬上就會升到27度(其實不是真的升溫1度, 而是0.1度)

所以看冷水機降1度的時間, 要另外用玻璃溫度計來看會比較準確, 而不是以冷水機面板那樣降2度來算


另外這是日生建議的馬達流量表, 根本不用太大, 所以6000L分流, 一定要在冷水機出水端加調節閥來調整流量
至於要關到多小, 就是看冷水機出水口的溫度, 跟底缸(如果出水是主缸就量主缸)差-1.5度是最佳情況

PH84_F_16_170516062033.JPG



還有冷水機工作效率, 有點類似UV燈管, 水流太快過去UV管, 物質還沒被完整照射到就流出來, 根本沒有殺菌效果
應該要通過的水體能在照射區域之內至少停留1秒鐘才有效果
而不是流的越快, 殺菌效果越好(殺的細菌越多)
 
最後編輯:
如果依他的建議流量~~~不會導致魚缸的水循環變少嗎??
 
如果依他的建議流量~~~不會導致魚缸的水循環變少嗎??

可以不要用分流, 直接多裝一顆馬達單獨給冷水機用


通常會用分流方式的, 表示主馬夠大夠力, 所以即使分給冷水機用, 流量也綽綽有餘了
(假設主缸需要10次循環, 結果主馬可以循環到20次, 此時分5-10次的流量給冷水機, 就非常OK)

而且分流不一定要打到底缸, 也可以打到主缸, 這樣也可以增加主缸的循環次數

但是打到底缸的優點有幾個, 一個是冷水機太夠力, 導致出來的水很冷(假設10度好了)
這時候先進入底缸讓冷水跟暖水混和, 之後再循環到主缸, 這樣對於生物會比較好

另外一個是馬達不夠力, 打到主缸流量會變很小, 所以打回底缸就好
 
沉馬200L/H從28降27約20分鐘,給你參考
---------------
這似乎太久了 我的50L不用五分鐘就結束了
mini200 90L 20分鐘就停了
現在我覺得mini有點強,比我五味210都快...
 
水量40~50

五味100L 26降到25 大概10~13分鐘

我從使用 Tapatalk 的 ASUS_Z017DA 發送
 
返回
上方 下方