這兩天要拉電了,但還有點問題
請問一台220V,1/2馬力的冷卻機,其啟動電流最大為多少??
 
[這個帖子最後由jackliu在 2002/08/06 09:23am 編輯]

我的給你參考一下,110v,1/3P, 保險絲用10安培的,用5安培啟動會燒斷
 
P= I x V
其中 P 為功率
I 為電流
V為電壓
P 在冷卻機的外殼或壓縮機上有寫....... 單位為 W 或 kW
若800W的話 , 而電壓是 220V 則電流有 3.636 安培 指平常運轉時....而啟動電流壓縮機有寫
一般家用的無熔絲開關其安培數都在 10~20 A , 所以免驚啦
只不過,要注意的是......若你要插的插頭是220V的就沒關係.......否則你是自己拉延長線的要注意
線材的使用
 
那30A的電流應拉多粗的線?
3.5可以嗎?還是需要用到5.5??
 
你去電料行買的時候,問老闆就知道了
 
過電流保護器額定或標示 銅導線之大小
20A以下 2.0 mm2
30A以下 3.5 mm2
60A以下 5.5 mm2
100A以下 8 mm2
200A以下 14 mm2
400A以下 22 mm2
600A以下 38 mm2
800A以下 50 mm2
----------------------------------------------------------------
根據選用無熔絲開關的大小選擇導線大小
不過家用30A的電器是什麼??
 
我是將hqi和冷卻機使用同一組無熔絲開關,
冷卻機原本的電線只有2.0
hqi原本的電線也只有1.2
而無熔絲開關部份的接線,我全部都是用3.5
現在有問題的是我自己做的二次盤銜接一次側的這一段線應該要有多粗
根據NIO提供的,只要3.5就可以了!
總是小心一點好嘛!!
 
你將冷水機和燈具吃同一組電,要注意每當冷水機啟動時,你的HQI會瞬間變暗一下,此時對燈泡的壽命不好!如果一天冷水機在你啟動燈具中運轉個5次,那燈泡就會暗5次!那燈泡壽命會差多少?
所以建議冷水機的電源不要和HQI吃同一組電線!
以上有錯誤請指導!!
 
可是不太可能分開耶!!
因為我是拉一條3.5-4C主線至一個配電箱,先過一個30A的主開關,再分為110V,20A及220V,30A的無融絲開關
從30A的供應端拉出兩個各別獨立的插座,不是在同一個插座上,供冷卻機及HQI使用,
這樣在啟動時仍會造成HQI瞬間變暗的情況嗎??
 
我也是用這樣的....但沒有明顯的燈光變暗的情形......可能和拉出來的電源有關...我是從總電那拉的...電壓功率可能是關鍵吧........以上為不負責言論......|cccc
 
我也是吃同條線只不過冷卻機是110v .HQI是220v.也沒有暗一下的感覺.
 
馬達的啟動電流一般會有5-10倍大,而且每次啟動都不同;
如果為應付啟動電流而使用過大的保險絲會失去保險的作用。
這種瞬間的大電流應使用慢融保險絲。
詳情請問電氣行老闆。
 