冷水機冷卻時間與效率請益

天然海水▪各國珊瑚▫海水魚▪各式硬體設備▫魚缸設計規劃▪維護保養
0980997889 LINE ID:harryshit
哈 其實有覺得阿提卡的啟動區間過短 造成壓縮機啟動後沒多久又再次啟動會影響用電效率
本來就想說使用大一些功率的冷水機可以減緩室內悶熱的情況 但看來阿提卡的使用情況不太適合我XD

至於電費部分 原本用CL450去年夏季約3300元左右 今年硬生生跑到5500元 難免遭受家人責罵QQ
只好想辦法讓電費回歸自然!!
啟動區間太短,其實您可以稍微想一下,假設停止降溫後開始計時,升溫到啟動溫度再次啟動的時間為30分,如果您大功率降溫需要30分,那麼一次升溫到降溫完成的週期為1hr,一天啟動24次;如果功率小一點,升溫時間一樣,但降溫時間變成1hr,一個週期變成1.5hr,一天變成啟動16次,我不是數據狂,所以沒有什麼異常精準的計算公式,我也是用阿提卡1/15的,主馬回水分流到冷水機中間串一個節流閥調整冷水機入水量,單純只是相信原廠的適用水量建議值,1/15的原廠適用水量為300L,我的2尺底濾缸總水量約170L,超過近2倍,從開始養海水缸後,夏季電費較之前2個月多不到200,平均一個月多不到100,我個人是覺得養缸魚這樣是還好,夏天每個月電費方面多個100換一個比較適宜珊瑚跟其他生物良好點的生活環境,還算可以接受…
 
剛好看到這篇,想搭板問一下。
我阿提卡1/10,打紅海1.5呎Nano,水量約90L

冷水機設定25度
從冷水機開始運轉25.5
到冷水機停止運轉24.9
一共耗時30分鐘

我有測試,冷水機運轉時的出水口溫度,
只有24.5度。

想問問,我這樣的冷水機,是不是有點問題…
 
剛好看到這篇,想搭板問一下。
我阿提卡1/10,打紅海1.5呎Nano,水量約90L

冷水機設定25度
從冷水機開始運轉25.5
到冷水機停止運轉24.9
一共耗時30分鐘

我有測試,冷水機運轉時的出水口溫度,
只有24.5度。

想問問,我這樣的冷水機,是不是有點問題…
影響水溫的因素很多:環境溫度~管線~"流"速~散溫等等都要綜合考量
最簡單的就是:溫度計直插出水口
然後個人是會在室溫再放個溫度計
(建議別與室溫差超過5~8度)最近剛被溫差弄破一缸的路人....

PH84_230812231817_aff86.jpg
 
剛好看到這篇,想搭板問一下。
我阿提卡1/10,打紅海1.5呎Nano,水量約90L

冷水機設定25度
從冷水機開始運轉25.5
到冷水機停止運轉24.9
一共耗時30分鐘

我有測試,冷水機運轉時的出水口溫度,
只有24.5度。

想問問,我這樣的冷水機,是不是有點問題…
這種冷水機(非分離式的)都是定頻的,也就是說出廠的時候它製冷力是固定的(水流量多大下多久降溫多少度),所以您如果想讓出水端的出水溫度再低一點的話,您可以降低單位時間內冷水機的入水量,降低流經冷水機時間內的水量跟流速,一是減少單位時間內被冷卻的水量、二是增加水在冷水機內被冷卻的時間…
 
影響水溫的因素很多:環境溫度~管線~"流"速~散溫等等都要綜合考量
最簡單的就是:溫度計直插出水口
然後個人是會在室溫再放個溫度計
(建議別與室溫差超過5~8度)最近剛被溫差弄破一缸的路人....

PH84_230812231817_aff86.jpg
大哥请问您的缸是怎么回事??😅为什么要粘着
這種冷水機(非分離式的)都是定頻的,也就是說出廠的時候它製冷力是固定的(水流量多大下多久降溫多少度),所以您如果想讓出水端的出水溫度再低一點的話,您可以降低單位時間內冷水機的入水量,降低流經冷水機時間內的水量跟流速,一是減少單位時間內被冷卻的水量、二是增加水在冷水機內被冷卻的時間…
我的是日生变频冷水机可是不知道为什么启动次数和维持温度都比海利定频的差🤔
 
我的是日生变频冷水机可是不知道为什么启动次数和维持温度都比海利定频的差🤔
各家的功率跟效能都不太一樣,然後冷水機入出水流量每個人設定跟管路設定也不同,所以可能需要依照您缸子的狀況調整一下…
另…想請教您日生冷水機是什麼型號的、沒印象日生有出”變頻”冷水機,一般變頻我只看過分離式的有做變頻的…
 
各家的功率跟效能都不太一樣,然後冷水機入出水流量每個人設定跟管路設定也不同,所以可能需要依照您缸子的狀況調整一下…
另…想請教您日生冷水機是什麼型號的、沒印象日生有出”變頻”冷水機,一般變頻我只看過分離式的有做變頻的…
PH84_230817214525_0e1be.jpg
 
各位大大好

小弟目前使用紅海170缸 水量大概160公升左右
冷水機管路是3500L/H的沉馬直接串冷水機後入缸

目前觀察到一些有趣的現象 同樣溫度設置約26度啟動
使用阿提卡1/4時 26.3降溫到25.7約需30分鐘 溫度維持約1小時後再次啟動 其他設備不變的情況下日耗電約7度 覺得有些耗電

但改回舊的日生CL450(1/6)+外置感溫後 28度降溫至26度約1小時 溫度可維持兩小時 日耗電約3.5~4度

耗電量相差近一倍 這會是因為阿提卡跟日生啟動溫度間隔長短差異所致嗎?

之前有聽過用馬力大一些的冷水機會比較省電 但實際觀測起來有點出入 想問問前輩會是什麼影響 謝謝
我剛換冷水機 先前是使用阿提卡1/15 對應100L二尺缸,馬達用800L/H 降0.5 度(設26度)需要30分鐘。
現在用TK500 對應近300L左右的三尺缸,用1200L/H的馬達去推,降1度大約40分鐘⋯
因為我缸都在同一個位置,環境溫基本上是一樣,理論上升溫的速度應該沒有太大差異,但因為阿提卡是0.5度就啟動,會感覺一直在啟動的錯覺,
但我有感受到很明顯的是降溫的速度跟環境升溫的速度好像不太一樣,這二台就對應水量不太一樣以外,TK因為有個很大的風扇在上方,我是用到導風罩往前吹,大概站在二公尺左右的距離都還感受的到熱風,阿提卡就作動時周邊都是熱風,但沒辦法吹那麼遠,因為我魚缸在餐廳,雖然有開冷氣 但冷氣是在客廳 冷房沒那麼直接,所以我在猜影響冷水機效率的 環境通風程度應該佔很大因素,可能也包括冷水機本身的散熱速度(或受週邊的通風裝置影響?)

純粹個人感覺,不確定是不是這樣,有待大神指正。
 
沒錯!! 冷水機的冷卻效果跟冷水機周圍空氣流通程度有很大的關係,其實冷水機這部分原理跟冰箱背面要留有一定空間以保障散熱效果是同樣的原理跟原因...
 
溫度上升需要的時間, 除了跟環境溫度有關, 也跟魚缸內會產生熱的器材有關, 所以兩缸的環境溫基, 基本上是不可能一樣的!
即使是同一缸, 在每天不同時段, 或是不同季節也不會一樣!

ps:
我曾想幫我辦公室小缸(水量~1.5L)提升水流循環,
從一個 USB供電沈馬,流量300L/H,功耗3W, 換成 110V供電沈馬, 流量350L/功耗4~5W,
原本辦公室上班時間, 水溫保持在27度左右, 結果才兩三小時, 水溫就跑到30度!!!
真的不要小看器材會產生的熱量!!!

不管是哪種原因造成的溫度上升, 只要記錄了 水容量 / 花多久時間 / 上升多少溫度, 就能估算總升溫能力,
也唯有如此才能客觀判斷 冷水機的降溫能力 是否是在合理範圍....

已經有不少人提供了案例, 透過這種計算方式簡簡單單就可以得到數據, 與實際操作的狀況也沒落差太多....

這種只是簡單的加減乘除, 一般國中生應該就會處理了, 也不是甚麼計算魔人,
真正的魔人還要去考慮 熱交換, 流體傳導, 馬達發熱因子.....等
 
還真的有,我是沒在台灣看過這台,不知道噪音、冷卻效能跟電力消耗表現如何?!
马来西亚这里也没有我从淘宝买的😅噪音的话说明书数据还低过海利的可是声音不舒服有一种高频的声音很奇怪😂冷却效果不错800升的水40-50分钟降低1.5度。可是电耗就不知道了因为说明书是说400-1600瓦我也不知道怎么算🤨不知道有没有人可以说明变频空调的瓦数也是这样吗?
 
返回