[討論]冷水機的效率正常嗎???

各國水族用品.海水專業級器材專賣
專業海水.SPS.LPS.FO缸造景設計、生物專賣

intela06852

🔰🔰
註冊時間
2007/07/01
文章
105
按讚
1
經驗點數
56
位置
新北市
金幣
0
魚缸大小
90*60*60
系統類別
Fish Only
生物種類
狗頭,蓋刺+倒吊
魚缸資料簡介
遍佈紅泥藻
水量300公升,室溫30,魚缸溫度比室溫高3
魚缸內熱源:5顆沉水馬達,總功率大概130W,一顆T牌EX120.
T5燈管*1,2呎24瓦
冷水機,日生CL-650,1/4HP,650W制冷量,用了RIO的8HF,2500L/HR去推
進出水管大概都150公分
設定26度,28度啟動,大概每兩個多小時啟動一次,
打一次都要快一個多小時,= =".
有時候會打到25.8度然後才停機
這樣正常嗎??
需要改裝外置型溫控線嗎??
如果換強的一點馬達去推會比較有效率嗎??
 
小弟也想要知道唷~
 
小弟水量約250L

使用RIO1400沉馬

從30度降到26.7(我是設定26度)
需要1個小時20分左右...目前還再跑...不知道啥時才會停~~

這樣的效率是不是不太好阿!?
 
稍微漏掉了一點 因為你設定的溫度26~28這個區間跟室溫很接近,這個對冷水機來說,效率是會相當大的,加上石頭.沙子佔掉的體積,實際上水量會少上許多,而石頭沙子這些屬於比熱小的,所以粗估的冷水機冷卻力會降一些,但仍然是大於這台的規格制冷力,你應該可以放心了
技師級專業.
 
好專業!!我的650差不多兩度也一小時!多久打一次可能要看室溫跟熱源了!
 
有點無言...看到自己稍微了解的領域幫忙解惑...原發文者卻連句謝謝也沒有

難怪現在願意分享經驗的網友越來越少了...最多就叫你去爬文
 
有點無言...看到自己稍微了解的領域幫忙解惑...原發文者卻連句謝謝也沒有

難怪現在願意分享經驗的網友越來越少了...最多就叫你去爬文


叫站長弄個"讚"的功能:em02:

配合風扇吧
 
有點無言...看到自己稍微了解的領域幫忙解惑...原發文者卻連句謝謝也沒有

難怪現在願意分享經驗的網友越來越少了...最多就叫你去爬文

板大 這篇發文再2009年

可能連作者自己 都忘記這篇的存在了

不過還是感謝你的解說
 
返回
上方 下方