求助日生CL-280無發啟動

ysliu

🔰
註冊時間
2007/03/07
文章
31
按讚
1
經驗點數
1
金幣
5
因為嫌麻煩冬天並沒有將冷水機拆除只有將電源關閉,前幾日氣溫回升開啟電源冷水機面板正常顯示溫度,但是超過啟動溫度無反應,有試著將啟動溫度調低仍無反應
詢問宗洋維修,宗洋回覆一定要合格經銷商才做後續維修,但是小弟當初是買二手的保證書也沒收好,請求各位大大給點建議. :em16:
PS 機器出廠 20060331
 
看你溫度達到的時候 壓縮機如果有運轉 出風口的地方一定有熱風
大多會壞的地方 是因為壓縮機無法啟動 或是散熱風扇壞掉 讓壓縮機過熱所致
或是溫控電腦的問題
 
下面引用由webliao2008/04/01 01:17pm 發表的內容:
看你溫度達到的時候 壓縮機如果有運轉 出風口的地方一定有熱風
大多會壞的地方 是因為壓縮機無法啟動 或是散熱風扇壞掉 讓壓縮機過熱所致
或是溫控電腦的問題
沒錯!是這些問題。
1.首先要確定溫度達到啟動溫度的時候,壓縮機有無運轉。(出風口有熱風吹出,冷水機會有較大震動)
2.如無啟動情形,需關掉電源打開外殼,再試著讓它啟動,手摸壓縮機看是否很燙。
3.應該是會震動一下然後停止震動(表示啟動後隨即停止)。
4.如無此情形,表示不是風扇問題也不是溫控電腦問題,
有可能是感溫器壞掉,或是壓縮機壞掉,需找專人修復。
 
慘了!溫度顯示正常,但沒有任何運轉的跡象,水街的水管不知是否有代修的店家.
 
實在不行,就找居家附近修冷氣的也行。
 
依據我的了解 水管 硬體商 其實都沒有維修能力 大多都是外修 時間上也沒辦法即時處理
所以最快還是找專修冷氣冷凍的廠商 會比較直接 也比較快
因為冷水機的數量並不是很多 還很少人會專跳出來開維修
所以依據原理 與修冷氣冷凍的相同 材料上也式都有 所以還是能找對人
 
[這篇文章最後由3d在 2008/04/02 10:45am 第 1 次編輯]

下面引用由ysliu2008/04/01 03:33pm 發表的內容:
慘了!溫度顯示正常,但沒有任何運轉的跡象,水街的水管不知是否有代修的店家.

拿去水管 請他幫你送修 大約1星期 不用保證書
 
日生的冷水機真的問題多多
 