[討論]冷卻效率

當初提這個議題時,是看到大家都在討論到底要用多大的冷水機才夠用, DUKE 兄曾引用日本水族文章內容 : [(全水量×温度差÷24時間)+熱損失(照明機器・ポンプ・その他×0.86)]×1.2 例、水槽1200×450×450H 約243リットル、 濾過槽600×450×500H 約135リットル 温度差(外気35℃で設定25℃) 照明150W、ポンプ30W、として数値を入れると、 [(378×10÷24)+((150+30)×0.86)]×1.2=約375Kcal/hの熱量が必要です。 
故其實有用高瓦數燈及多沉水馬達的缸子, 其實冷卻機的效率都不到一半. 而上次和臭酸大大在廠商討論區說的,溫度探測棒置於機體內,雖說和缸溫有誤差,但是我認為誤差最大的時候是在啟動的時候,那時的溫度真的是缸中的平均溫嗎?還是冷卻機內鈦管旁和缸中來水的混合溫呢? 這是我考量的,基本上缸中任一角落的溫度本來就不盡相同,但是冷卻機啟動讓鈦管附近的溫度劇降而達成假象的溫度降下來,然後不到一個小時又再來依次,這樣壓縮機保證用不了兩季...
記得有聽過站上一位網友說過,一天冷卻機最好不要啟動超過5次,這樣比較省電,對壓縮機也比較好,國內電費記價是依瓦數,並非和外國依樣是以電流計價的,但是啟動次數頻繁對機子很傷,對於電費也不無影響.不知大家的看法如何?
 
以我的使用經驗來說,雖然冷水機的顯示溫度和魚缸中的溫度不同
但在我缸子中水流很快,所以除出水口外,平均溫度是一樣的,
至於"要用多大的冷水機才夠用" 我的想法是要買您預算中能
買大最大的冷水機。
 
是啊KC兄水量多少
冷卻機功率多少
依你所述你的冷卻機超正點
 
minnow兄說的有理,水流快,溫差應該會少些,不過您用上5個臥式馬達?真是不得了,不知道這5個如何分配?
 
1 冷水機用
2 主循環用 (有UPS)
3 副循環用
4 蛋白機用
5 鈣反用
魚缸中還有沉水馬達幫助循環
 
我的冷水機DIY牌夏天時見到它幾乎都在運轉到底多久停一次也沒注意過
壓縮機1HP服役至今約6年水量約600L缸內4顆沉水馬達之前FL40W*7二個月電費繳過最多7850NT包含2台冷氣和一般家庭電器用品這樣算多嗎
上個月換了HQI150W*3PL27W*2就不知會增加多少電費
還有那台戰車由於放在室內每當下雨天魚缸的玻璃就會蒙上一層霧氣
這是溫差過大的關係嗎?
由於出風口是熱風我那天真老婆還以為是烘乾機,洗好的衣服就把它放在前面效果還不錯ㄋ
 
PING兄
我的缸子最近也會有霧氣,今天去買了吃用除霧的清潔劑,如有需要可以去幫你噴噴順便拿水喔。
 
to-小畢 最近忙什麼看來也是夜貓一族
霧氣還好啦觀賞時抹布擦一擦就ok
記得提水時帶個20L的桶子
 
to jeff33
溫度探測棒置於機體內,雖說和缸溫有誤差,但是我認為誤差最大的時候是在啟動的時候,那時的溫度真的是缸中的平均溫嗎?還是冷卻機內鈦管旁和缸中來水的混合溫呢? 這是我考量的,基本上缸中任一角落的溫度本來就不盡相同,但是冷卻機啟動讓鈦管附近的溫度劇降而達成假象的溫度降下來,然後不到一個小時又再來依次,這樣壓縮機保證用不了兩季...
#############################################################################
奇怪我倒覺得問題還滿簡單的呀
其實我說的感溫不知道有沒有人誤會
冷卻機的感溫是架在冷卻機的入水口
所以測得的是"近似"於缸子的溫度--這沒問題
而冷卻後的出水流入缸子後
再流回冷去機之前已經混合均勻過了
所以只要進水溫度高於設定就起動
到達設定的低溫時就停機
所以事實上是不成問題的
那天我還特別去買一隻溫度計回來測
但兩隻還是不準,變成加上冷去機的感溫更有三種數據
其實只要冷去機正常運轉
哪再去看溫度計,頂多只是溫度計本身的溫差與設置點的溫差罷了
看每一隻溫度計都不同,但系統本身卻是穩定的
因為程式與感溫是死的該打就打了呀
後來我又弄了一隻電子式的再測一次
又是一個數據.....唉
不過我就以一隻固定的電子溫度計
量一下離冷卻機入口最近的點與冷去機出口的點
溫差有將近1度,這就是為何要去要求水量要配合的原因
會許會想大水量小溫差與小水量大溫差熱能差不都一樣嗎?
對呀應該是這樣,但這好像是牽扯到冷卻機的運作效率問題
所以建議是讓他差一度左右最佳
所以我倒覺得要講效率
我以我的例子來說看大家覺得如何
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
我的缸子是三尺缸但我記得水量應該200不到吧
我看他啟動的時間約一個小時
也就是一個小時可以將我的缸子降下一度
降一度後會停1.5-2個小時吧
所以一天最多跑8小時
扣掉夜晚溫差低
可能跑6個小時,六次吧
事實上跑多久與停多久都要視環境溫差與通風而定
然後先知道這些數據後
再加上缸子的加溫設備
我的有150wHQI一盞離缸子25cm以上
20瓦藍燈*2
rio 3100一顆
傳統小馬達800一顆
還有一個傳統2000的馬達一個一天楊水六次每次15分鐘
以效率來講我還可以接受
因為我並沒有一天終常見到機器在運轉
上面都是算出來的
我想差不多是這樣
至於溫度計的問題真的不是問題啦
因為真正運作的是冷卻機
不管是測溫與降溫都是同一個感溫
所以不是問題
假如溫度計與冷去機溫差有一度多
那只要把冷去機溫差一度多調進去即可(溫度計不能調,這不用說明吧)
這樣看起來應該都會同步才是
當然還是會差一點啦
等我有錢時再去買兩個電子溫度計
分別擺冷去機出水與入水口
這樣就很清楚啦
 
大家拼命談多少HP多少HP不過好像都沒提到EER
Energy effency rate
 
下面引用由chlinf112002/05/22 01:11am 發表的內容:
大家拼命談多少HP多少HP不過好像都沒提到EER
Energy effency rate
冷氣的EER是越高越有效率,通常變頻都比較高,但是冷卻機的效率都滿低的...且只有進口的廠商才有標明詳細Spec 及功率情形.國內的...尚待加強, 其實應該如同食品依樣,要標明產地,成分...國內的使用說明書都不詳盡,也許是消費者都不看說明書,直接找人問,打電話罵有關吧...但這是廠商應該做的.
 
以一個同樣水量的絕熱系統而言,溫度下降的速率跟瓦數有關(假設EER值均相同),當水溫下降至target值之後停止冷卻機,就一個完全絕
熱系統而言溫度是不會在變化的,冷卻機會再度啟動的因素是
因為水缸不是在一個絕熱系統中,馬達,HQI,及水缸所處的室溫這些
都是會讓水溫回升的因子,
如果Nasa能發明一種透明的材料有超低的熱傳導率,還能阻絕熱輻射,
呵呵呵!
動冷凍空調有興趣的人,...市面上的參考書及應該蠻多的
 
返回
上方 下方