請問冷卻機為什麼有時候啟動一下下就停止了?

天然海水▪各國珊瑚▫海水魚▪各式硬體設備▫魚缸設計規劃▪維護保養
0980997889 LINE ID:harryshit

holo

🔰
註冊時間
2007/08/13
文章
201
按讚
0
經驗點數
51
金幣
0
請問冷卻機為什麼有時候啟動一下下就停止了?
非常快就停了~
是因為馬達不夠力嗎?
用TETRA120 推 1/3馬力的冷卻機
 
感溫線是外置還是內置ㄉ
如果是外置應該不可能是馬達不夠力
檢查一下冷卻機起動時散熱風扇是否有轉
如果起動時散熱風扇沒轉即是散熱風扇馬達故障
 
因該是秀豆˙找個專家看一看比較好
 
1.故障~~~小心倒剛
2.冷卻機有力故開啟時間短
3.設定不當
 
上訴狀況外.還有一個可能性配管的問題.
 
我倒是覺得你用1/3的很夠力耶
如果你是小缸的話很快就冷卻了吧
但前提是小缸喔
如果是小缸很快就停止運轉應該是正常的吧
 
1.當啟動系統壞掉 可能造成壓縮機啟動隨即停止
2.壓縮機卡死 也是如此
建議你先了解你缸內溫度是否與設定相同
其次 便是溫控系統
如果是外置溫控放置離出水口較遠處
要是內置溫控 則改成外置溫控
 
也有可能是配管的問題, 冷水機的出入水口太接近, 或是通過冷水機的水流量不夠強
 
謝謝各位大大~
請問冰點的要怎麼改成外置溫控呢?
我不知道那個外面的殼要怎麼拆? 是新款的那一種殼
 
下面引用由holo2008/07/14 01:17pm 發表的內容:
謝謝各位大大~
請問冰點的要怎麼改成外置溫控呢?
我不知道那個外面的殼要怎麼拆? 是新款的那一種殼
如果新品不良就別拆比較好,又如你所描述啟動後很快就停,應該先排除故障因素而別急著改外置溫控.
 
返回