最近買了一台2手的AZOO CH-400晶片冷水機,結果買到的是壞的(暈倒),不得已只好拆開自己維修,
哇8個9公分24V散熱風扇全掛點,4個6.2*6.2公分編號12714(14A)掛了2個(因它是2個12V串聯成24V所以只會掛一個 , 2組剛好掛2個)。
為了試面板好壞我把2個好的致冷片串接上電,水桶裝10升水使用500L/H沉馬循環,致冷片只有散熱片無風扇,首先是加熱23度到25度只使用10分鐘升高2度,再試25度降到23度只降到24度降不下去了(沒風扇確實降不下去),還好控溫電路正常
對於小缸20L以下致冷片絕對好用可加熱及製冷(改變電壓極性)加熱效果最佳,超過50L水量還是壓縮機好用(省電降溫快),我的冷水機壓縮機耗電445W(實測)95L水量25分鍾降1 度,而AZOO CH-400標示耗電480W適用60L以下超耗電的。
現在在考慮要不要買4片12710(10A)的晶片來換12714(14A)尺寸不同一個40mm*40mm一個62mm*62mm,