在 同一位置(璃缸子2米內)分貝計所測得的數據如下:
1. 主馬 伊 罕1262時 44.9 DB
2. 主馬+開蛋白時 50.8DB
3. 主馬+冷水機運轉(無蛋白)47.7DB
4. 主馬+冷水機未運轉(無蛋白)44.9DB
5. 全部設備一起時 52.3DB
這樣數據是否正常

建議可以帶分貝計去魚友家測量
因為大部分魚友都沒有分貝計
應該都不知道自己的DB數據
 
哈哈 我也想 但是身邊魚友不多 且 今天剛好購買的第七天 想換機大概也不行了吧
湊合著用 等有機會再拼日系R開頭那台
 
我目前手上也有用這台,就個人使用過7台冷水機的經驗來說,這台運轉時噪音得確算不上安靜
就市面上較多人接觸的好幫手冷水機來比較,我手上這台阿提卡1/5P,聲音僅略低於好幫手1/6P
可是也有人說很OK
個人看法,除了每個人對噪音的忍受力不同外,另一個就是產品品質不一
 