M magicdove 🏅🏅🔰 金幣 0 2010/05/20 #13 rockrj01 說: 在 同一位置(璃缸子2米內)分貝計所測得的數據如下: 1. 主馬 伊 罕1262時 44.9 DB 2. 主馬+開蛋白時 50.8DB 3. 主馬+冷水機運轉(無蛋白)47.7DB 4. 主馬+冷水機未運轉(無蛋白)44.9DB 5. 全部設備一起時 52.3DB 這樣數據是否正常 按一下展開…… 建議可以帶分貝計去魚友家測量 因為大部分魚友都沒有分貝計 應該都不知道自己的DB數據
rockrj01 說: 在 同一位置(璃缸子2米內)分貝計所測得的數據如下: 1. 主馬 伊 罕1262時 44.9 DB 2. 主馬+開蛋白時 50.8DB 3. 主馬+冷水機運轉(無蛋白)47.7DB 4. 主馬+冷水機未運轉(無蛋白)44.9DB 5. 全部設備一起時 52.3DB 這樣數據是否正常 按一下展開…… 建議可以帶分貝計去魚友家測量 因為大部分魚友都沒有分貝計 應該都不知道自己的DB數據
B bin5 🏅🏅🏅 金幣 20 2010/05/20 #15 我目前手上也有用這台,就個人使用過7台冷水機的經驗來說,這台運轉時噪音得確算不上安靜 就市面上較多人接觸的好幫手冷水機來比較,我手上這台阿提卡1/5P,聲音僅略低於好幫手1/6P 可是也有人說很OK 個人看法,除了每個人對噪音的忍受力不同外,另一個就是產品品質不一
我目前手上也有用這台,就個人使用過7台冷水機的經驗來說,這台運轉時噪音得確算不上安靜 就市面上較多人接觸的好幫手冷水機來比較,我手上這台阿提卡1/5P,聲音僅略低於好幫手1/6P 可是也有人說很OK 個人看法,除了每個人對噪音的忍受力不同外,另一個就是產品品質不一