GRACE17

🏅🔰🔰
金幣
0
請問前輩~
我的冷水機目前狀況為設定26度,冷水機開始運轉,約15分鐘冷水機表頭溫度至26度,然後停止運轉,過5分鐘後,冷水機表頭溫度又上升至28度,然後又再度運轉...就一直持續這種模式運轉了一整天!但缸裡一直保持26度!
這是哪裡出了問題阿?:em16:
有誰可以教教我!

魚缸水量約160L 冷水機HAILEA 海利HC-150A 功率:1/10HP 冷卻水量:50~400L
循環水量:250~1200L/H 沉馬:1100L/H
魚缸管路配置如圖示!

PH84_F_13_100630220315.JPG
 
最後編輯:
應該是內置感溫器有問題吧
換個外置的看看....比較準確~~
 
請問前輩~
我的缸中29度,冷水機設定27度
冷水機出水量較小時一下就到27度,然後停止運轉,冷水機表頭溫度又慢慢上升至29度,然後又再度運轉..停止..運轉...運轉了7.8小時可能才降一度!
冷水機出水量較大時,要運轉約2小時才到27度,然後停止運轉,冷水機表頭溫度又慢慢上升至29度,然後又再度運轉...運轉了7.8小時可能才會到27度!
這是哪裡出了問題阿?:em16:
有誰可以教教我!


您方便提供魚缸尺寸跟冷水機的馬力嗎?
這樣大家才有討論的方向~如果方便~能有魚缸跟冷水機的全圖最好!
我對於您後面提的的運轉7.8小時~比較覺得是奇怪的地方!
 
您方便提供魚缸尺寸跟冷水機的馬力嗎?
這樣大家才有討論的方向~如果方便~能有魚缸跟冷水機的全圖最好!
我對於您後面提的的運轉7.8小時~比較覺得是奇怪的地方!

以補上魚缸資訊請各位前輩不吝教導!
感恩~~
 
感覺是可以很快冷卻
沈馬分二道
回到主缸
因為範圍廣
所以沈馬熱源影響小
但冷水機範圍小
熱源又會很快的跑到冷水機
所以冷水機就會再度啟動

不知道這樣說有沒有錯
 
1-進入與進出水口太接進*導致感溫不正常
2-內置感溫器有問題
3-160L水-用1/10打.......很猛
依我用過海利HC-150A 100L要1小時
 
看圖後應該是進冷水機水出來後馬上又被吸進去造成
如一定只能這樣接的話
冷水機的out出水試試看在落水處那格
 
請問前輩~
PH84_F_13_100630235745.JPG


您的建議修改方法!



PH84_F_13_100630234052.JPG


PH84_F_13_100630234052_1.JPG


PH84_F_13_100630234052_2.JPG


收到您的簡訊~怕在簡訊中無法給您滿意的解答~所以付上圖示解說!
因第一次用小畫家在圖上寫字跟畫畫~有點醜請不要介意!

以上是我的的魚缸配置~因為有些重點在文子上無法說出來~所以付上我的醜醜解說圖~希望能對您有幫助!

我的魚缸水量目前100公升左右~冷水機cl-450的~主馬是伊登140的~水量2800公升/小時~主馬分流1=主缸 2=冷水機 3=澡缸 4=鈣反 ~目前冷水機設定26度~升溫2度冷水機運轉~2度冷水機運轉30分鐘~可維持2小時10分鐘!
所以大致上主馬水流都ok

個人感覺您主馬小了點~方便的話建議您加大~不然主馬要給主缸又要給冷水機~現在的主馬因該會不夠力!

以上個人魚缸資料給您參考~希望有所幫助!
 
主因~冷水機的進出水口太近造成小範圍的快速的冷卻與快速的回溫
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
可嘗試沉馬的出水直接接進冷水機
冷水機出口接止逆後入主缸...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
基隆肥貓 的方式最快速簡單 將冷水機的出口放置第一格馬上立即會有改善...
 
感謝各位前輩的建議~
小弟會嘗試修改!
等缸一切完善後再op照片回饋給大家看看!
謝謝~
 
我的缸子因為有壓條
所以把冷水機出水放在底缸第一格
樓主也可以試試
 

相似主題