+1 是會影響其冷卻效果除冷煤不足(漏冷煤)外,如果熱排及膨脹閥或毛細管堵塞也是會一樣不冷(降溫慢),所以降溫慢不一定是冷煤不足
從壓縮機右側高壓管後經熱排→膨脹閥→毛細管→冷排(鈦管)→最後回壓縮機低壓管完成循環,膨脹閥形狀似小熱狗,毛細管就是細的銅管約1~3mm(壓縮機馬力越大越粗)
如前輩所言,用結霜方式來做冷度判斷 (因零組件,機件 等外在因素過多),純屬迷思,其準確度有待商確,要準確查冷煤是否足夠,一般來說要連高低壓錶,查看高低壓端的壓力是否達到設計值,但是太麻煩了,也沒高低壓錶可用....
所以比較簡單的方法之一的確是看毛細管後的蒸發器的結霜情形,但是這卻是針對蒸發壓力較低的(10度C以下)冷凍或冷藏類有用,但是若以結霜來判斷蒸發壓力較高的如冷水機,反而有可能是因低壓過低(冷煤不足或阻塞)而造成結霜....
其實另一個簡單的方法就是用鉤錶量電流是否為銘牌上的頟定電流或將量到的電流換算成馬力數或kW
其實另一個簡單的方法就是用鉤錶量電流是否為銘牌上的頟定電流或將量到的電流換算成馬力數或kW值是否與銘牌上吻合,但是前提是要歸零,即要排除冷煤管阻塞或散熱器髒污....等的可能性,否則電流會偏高或偏低
若偏低就有可能是冷煤不足...