jensenmaster
🏅🏅🏅
- 金幣
- 116
以冷卻速率來判斷冷煤是否足夠,說明如下:
例,已知1公升的水上升(下降)1℃需1kcal的熱量,而假設某冷水機能力為600kcal/hr,有一絕熱水槽為5公升,試問,10分鐘水槽水溫降低10℃,其冷煤是否足夠,又以其標稱能力,其水槽水溫降溫速率為何??
解:
水槽為5公升,10分鐘水槽水溫降低10℃,
5公升*(10分鐘*6)=300kcal/hr<600kcal/hr(冷度不足,冷煤不足!!)
實際水槽水溫降溫速率為
(600kcal/hr)/60=10kcal/min
(10kcal/min)/5公升=2度C/min
故降溫速率遠小於2度C/min可視為冷煤量不足#
在滿足一些條件下,以冷卻速率來估算冷卻容量(冷煤量)是否足夠,理論上是可行的....
但是一般冷水機不會告知你冷卻容量(為隱瞞其效率!?),只有標示耗電量....而且也沒有絕熱(保溫)水槽...除非能向廠家要到冷卻容量
在沒有比較的依據下,單以降溫速率來論,降1度C/min如何說明是不足,降3度C/min又如何說明是足夠呢??所以若能向廠家要到冷水機冷卻容量才有可能適用樓上大大的方法!!
