以冷卻速率來判斷冷煤是否足夠,說明如下:

例,已知1公升的水上升(下降)1℃需1kcal的熱量,而假設某冷水機能力為600kcal/hr,有一絕熱水槽為5公升,試問,10分鐘水槽水溫降低10℃,其冷煤是否足夠,又以其標稱能力,其水槽水溫降溫速率為何??
解:
水槽為5公升,10分鐘水槽水溫降低10℃,
5公升*(10分鐘*6)=300kcal/hr<600kcal/hr(冷度不足,冷煤不足!!)

實際水槽水溫降溫速率為
(600kcal/hr)/60=10kcal/min
(10kcal/min)/5公升=2度C/min
故降溫速率遠小於2度C/min可視為冷煤量不足#

在滿足一些條件下,以冷卻速率來估算冷卻容量(冷煤量)是否足夠,理論上是可行的....
但是一般冷水機不會告知你冷卻容量(為隱瞞其效率!?),只有標示耗電量....而且也沒有絕熱(保溫)水槽...除非能向廠家要到冷卻容量

在沒有比較的依據下,單以降溫速率來論,降1度C/min如何說明是不足,降3度C/min又如何說明是足夠呢??所以若能向廠家要到冷水機冷卻容量才有可能適用樓上大大的方法!!
 
最後編輯:
但是要跟原廠取得冷水機冷卻容量好像不容易

所以就看看是否有魚友
有正常狀況冷水機加上有閒工夫的
可以依我的方式測試看看
大約幾分鐘會降幾度

我目前有一台剛用半年的阿提卡1/10
冷度很正常
改天來測試看看





 
以下是一位正在療傷中的低調魚友教我的快速檢查方式

1.把溫度設定到你所需之溫度, 然後啟動壓縮機,
看後方是否有排放熱風, 若有則表示冷媒足夠(壓縮機冷媒做動時ㄧ定要排熱),
若無排熱表示冷媒不足.

2.需拆開外殼把接入儲存桶中之置冷棒(鈦管)拿出,
用手摸看是否會冰冷或結霜,
這是無須使用到高低壓表的最快方式

另外魚友提供一個對於冷卻效果不佳的簡易排除方法:
將自來水管接入水孔ㄧ端,
出水孔接至排水溝(或洗手檯),
大量開水讓水流急速沖刷儲存桶內之髒污,
將部分髒污排出,
(若桶內堆積太多髒污也會造成冷卻效果不佳)
 

的確是這樣
但是要跟原廠取得冷水機冷卻容量好像不容易

所以就看看是否有魚友
有正常狀況冷水機加上有閒工夫的
可以依我的方式測試看看
大約幾分鐘會降幾度

我目前有一台剛用半年的阿提卡1/10
冷度很正常
改天來測試看看






我昨晚有試過沒有用水去run直接把冰點溫控器設定在最低10 ,然後開始計時 降到10度c 所耗損時間約13分鐘,改天再試試看把溫控器拔除直接通電讓壓縮機直接啟動,看最低水溫可達幾度C
 
以下是一位正在療傷中的低調魚友教我的快速檢查方式

1.把溫度設定到你所需之溫度, 然後啟動壓縮機,
看後方是否有排放熱風, 若有則表示冷媒足夠(壓縮機冷媒做動時ㄧ定要排熱),
若無排熱表示冷媒不足.
因人對溫度的感覺都 不一,建議可用溫度計量冷凝器銅管表面溫度是否落在40度c附近

2.需拆開外殼把接入儲存桶中之置冷棒(鈦管)拿出,
用手摸看是否會冰冷或結霜,
這是無須使用到高低壓表的最快方式
因人對溫度的感覺都 不一,建議可用溫度計量蒸發器鈦管表面溫度是否落在8度c附近

一般冷氣(非冷凍,冷藏)的蒸發溫度大約在8度c,所以8度c應該是極限了
 
我昨晚有試過沒有用水去run直接把冰點溫控器設定在最低10 ,然後開始計時 降到10度c 所耗損時間約13分鐘,改天再試試看把溫控器拔除直接通電讓壓縮機直接啟動,看最低水溫可達幾度C

不知道你的冰點是多大的
我試的那一台日生CL280是1/10P的,啟動後設定溫度到10度,
大約15分鐘後去看,結果溫度只從25度降到23度就降不下去了,
這樣應該就表示冷水機有問題了

一般冷氣(非冷凍,冷藏)的蒸發溫度大約在8度c,所以8度c應該是極限了

喔~
原來極限是8度C

那這樣用我說的方式
沒有用馬達跑水,直接啟動,溫度調到最低
若10~15分鐘內,溫度無法降到接近8度, (大約算10~15度好了)
應該就表示冷水機的冷卻效能有問題

那也表示不管是多大的冷水機
都可以用這樣的方式
概略得知冷水機的冷卻效能是否正常
 
阿提卡1/10

[FONT=新細明體]阿提卡1/10 (2010年2月份購買)[/FONT]


[FONT=新細明體]測試冷水機冷卻效能簡易方式:[/FONT]

[FONT=新細明體]不外接馬達跑水,只用冷水機水箱內的水,直接啟動冷水機[/FONT]
[FONT=新細明體]溫度調到3度進行測試[/FONT]
[FONT=新細明體]啟動電源時水箱內水溫[/FONT][FONT=新細明體]29.5[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]

[FONT=新細明體]以下是溫度下降的數據[/FONT]
[FONT=新細明體]5[/FONT][FONT=新細明體]分鐘 [/FONT][FONT=新細明體]28.5[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]
[FONT=新細明體]6[/FONT][FONT=新細明體]分鐘 [/FONT][FONT=新細明體]26.5[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]
[FONT=新細明體]7[/FONT][FONT=新細明體]分鐘 [/FONT][FONT=新細明體]25.5[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]
[FONT=新細明體]8[/FONT][FONT=新細明體]分鐘 [/FONT][FONT=新細明體]24[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]
[FONT=新細明體]9[/FONT][FONT=新細明體]分鐘 [/FONT][FONT=新細明體]22.2[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]
[FONT=新細明體]10[/FONT][FONT=新細明體]分鐘 [/FONT][FONT=新細明體]20.4[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]
[FONT=新細明體]11[/FONT][FONT=新細明體]分鐘 [/FONT][FONT=新細明體]18.8[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]
[FONT=新細明體]12[/FONT][FONT=新細明體]分鐘 [/FONT][FONT=新細明體]17.2[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]
[FONT=新細明體]13[/FONT][FONT=新細明體]分鐘 [/FONT][FONT=新細明體]15.7[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]
[FONT=新細明體]14[/FONT][FONT=新細明體]分鐘 [/FONT][FONT=新細明體]14.7[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]
[FONT=新細明體]15[/FONT][FONT=新細明體]分鐘 [/FONT][FONT=新細明體]13.9[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]
[FONT=新細明體]16[/FONT][FONT=新細明體]分鐘 [/FONT][FONT=新細明體]13.2[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]
[FONT=新細明體]17[/FONT][FONT=新細明體]分鐘 [/FONT][FONT=新細明體]12.3[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]
[FONT=新細明體]18[/FONT][FONT=新細明體]分鐘 [/FONT][FONT=新細明體]11.4[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]
[FONT=新細明體]19[/FONT][FONT=新細明體]分鐘 [/FONT][FONT=新細明體]10.8[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]
[FONT=新細明體]20[/FONT][FONT=新細明體]分鐘 [/FONT][FONT=新細明體]10.3[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]
[FONT=新細明體]21[/FONT][FONT=新細明體]分鐘 [/FONT][FONT=新細明體]10[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]
[FONT=新細明體]22[/FONT][FONT=新細明體]分鐘 [/FONT][FONT=新細明體]9.8[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]
[FONT=新細明體]23[/FONT][FONT=新細明體]分鐘 [/FONT][FONT=新細明體]9.7[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]
[FONT=新細明體]24[/FONT][FONT=新細明體]分鐘 [/FONT][FONT=新細明體]9.4[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]
[FONT=新細明體]25[/FONT][FONT=新細明體]分鐘 [/FONT][FONT=新細明體]9.3[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]
[FONT=新細明體]30[/FONT][FONT=新細明體]分鐘 [/FONT][FONT=新細明體]6.2[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]
[FONT=新細明體]35[/FONT][FONT=新細明體]分鐘 3.5[/FONT][FONT=新細明體]度[/FONT]
[FONT=新細明體]測試停止[/FONT]

[FONT=新細明體]實驗結果最低溫度的極限應該是可以再低[/FONT]
[FONT=新細明體]但是最低溫度不是此次測試重點[/FONT]
[FONT=新細明體]重點是這樣的方式確實能直接知道冷水機的冷卻效能[/FONT]

[FONT=新細明體]以上述的冷水機簡單測試方式[/FONT]
[FONT=新細明體]魚友只有花個10~30分鐘[/FONT]
[FONT=新細明體]就可以知道目前使用冷水機的冷卻效能好不好,[/FONT][FONT=新細明體]需不需要重新灌冷媒[/FONT]
[FONT=新細明體]也可以避免魚友欲購買二手冷水機時,判定冷水機[/FONT][FONT=新細明體]冷卻效能是否正常[/FONT]
 
一般冷氣(非冷凍,冷藏)的蒸發溫度大約在8度c,所以8度c應該是極限了

抱歉,這篇8度c應該是極限了有誤,特此說明,蒸發溫度極限的極限應與壓縮機的最大壓縮比有關,當系統無溫度開關控制時(強迫壓縮機運轉),則會發生蒸發溫度(壓力)會一直往下拉,在冷凝壓力不變下壓縮機壓縮比會越來越大直到達到該壓縮機壓縮比極限時,其蒸發溫度(壓力)即無法再下降了!!
 
抱歉,這篇8度c應該是極限了有誤,特此說明,蒸發溫度極限的極限應與壓縮機的最大壓縮比有關,當系統無溫度開關控制時(強迫壓縮機運轉),則會發生蒸發溫度(壓力)會一直往下拉,在冷凝壓力不變下壓縮機壓縮比會越來越大直到達到該壓縮機壓縮比極限時,其蒸發溫度(壓力)即無法再下降了!!

不管8度c是否是極限了
不過感覺溫度降到10度以下後
真得變得非常慢了

 
還有一個方法可以試試
只要散熱片 是乾淨的 用手摸摸看乾燥機 有沒有溫度 會比室溫在高一些
如果沒有的話因該就是冷沒不足了 可是如果乾燥劑過熱的話摸起來會燙 就要從散熱不良來檢查了

其實也要看看冷水機使用的年限了
因為散熱片都是鋁做的 鋁氧化 傳導熱也會差一些
還有風散葉片如果變型 排風量也會變差

以上都是小弟的經驗 如果有不對的 還請多多指教
 