最近使用的 TECO TR15 壓縮機無法運轉, 溫度到達設定溫度後, 壓縮機一啟動就停, 只剩風扇在繼續運作,
每隔幾分鐘壓縮機就會嘗試再啟動,但也仍都是一轉動就停,這可能會是什麼問題呢? Thanks!

可能是壓縮機或是壓縮機那邊線路壞了吧
 
您是新機嗎 ? 若是, 壓縮機通常都有保護機制是否散熱不良 ? 試著換個位子看看。
 
您是新機嗎 ? 若是, 壓縮機通常都有保護機制是否散熱不良 ? 試著換個位子看看。

是今年四月買的二手機, 買來一直運轉沒問題, 放在櫃子外,平時設在27度, 比設定溫度高1.5度會啟動,一次大約運轉40分鐘, 這幾天發現怎麼機器轉不停, 仔細觀察才發現原來壓縮機會有轉不起來的問題,溫度就一直停在29度...
 
壓縮機會有轉不起來的問題 ? 若該啟動時未啟動,先試著找到保險絲並檢查有沒有問題,若都確認了還是無法解決可能要趕緊去找人維修了。
 
壓縮機會有轉不起來的問題 ? 若該啟動時未啟動,先試著找到保險絲並檢查有沒有問題,若都確認了還是無法解決可能要趕緊去找人維修了。


感謝你熱心的回答.

保險絲沒問題,壓縮機轉一陣子溫度降不下來,可能機子過熱就會保護停機...
因此我就拿去送修了... 一些魚店聽到TECO,就說沒在修這種....

後來在新竹學府路上總算找到各熱心的老闆肯幫我看看!
沒想到他試完之後覺得機子應該沒壞,冷煤壓力也正常,只是設計不好,才會這樣....
老闆覺得冷排設計在底部,且沒有風扇導入外界空氣,所以會使散熱不好,所以他建議我回家除了將機器架高外(我之前就有架高), 另外去買各電腦用的風扇從底部灌風進去試試!

今天將機器抱回家後,使用這方法果然可以正常運作了,跟之前一樣也是大約四十分鐘降一度水溫!

TECO冷水機真的設計的不好嗎?
還是這台壓縮機其實已經有點衰退了,造成他的效率較差,當環境也很熱時,就會無法正常排熱?!
 
你的問題應該是如那老閭講的,是散熱不好的問題,
因為壓縮機無法啟動或啟動不久又停止有如下原因:
1. 壓縮機線圈燒燬
2. 壓縮機軸承束心
3.啟動斷電器或啟動電容器不良或壞掉
4.散熱不良導至過載保護器斷路
上述1,發生問題,壓縮機就永遠不會啟動了.
上述2 3項發生問題,壓縮機就會永遠啟動又停止.
上述4.發生問題,固障現像會在散熱問題排除後,壓縮機正常啟動運轉.
你的情況,在你加強散熱效果後.正常啟動運轉.顯而易見,是散熱不好,過熱跳機.
你還要另外注意一點,濾網或熱排鰭片是不是太髒卡太多灰塵.
最後你擔心的,是不是壓縮機性能有些衰退,
其實現在小型壓縮機的品質都很好了,壓縮效率就算機齡老化,差異也不會超過5%,別擔心.

一個冷凍空調師傅留.
 
關於濾網及熱排鰭片我都有拆開拿吸塵器吸過(或是有其他方法可以清理?),不過是沒什麼幫助,
所以才會好奇為何之前可以在一樣的條件跑了兩三個月都沒問題,現在卻要外加個電扇吹...

若是TECO冷水機真的設計有問題,應該會有不少這種案例發生,只是我當初在網站上搜尋都沒發現,
可能是這排子真的比較冷門比較少人用吧...
 

相似主題