你的問題應該是如那老閭講的,是散熱不好的問題,
因為壓縮機無法啟動或啟動不久又停止有如下原因:
1. 壓縮機線圈燒燬
2. 壓縮機軸承束心
3.啟動斷電器或啟動電容器不良或壞掉
4.散熱不良導至過載保護器斷路
上述1,發生問題,壓縮機就永遠不會啟動了.
上述2 3項發生問題,壓縮機就會永遠啟動又停止.
上述4.發生問題,固障現像會在散熱問題排除後,壓縮機正常啟動運轉.
你的情況,在你加強散熱效果後.正常啟動運轉.顯而易見,是散熱不好,過熱跳機.
你還要另外注意一點,濾網或熱排鰭片是不是太髒卡太多灰塵.
最後你擔心的,是不是壓縮機性能有些衰退,
其實現在小型壓縮機的品質都很好了,壓縮效率就算機齡老化,差異也不會超過5%,別擔心.
一個冷凍空調師傅留.