jesse787

🏆🏅🏅🏅
金幣
10
請問各位有拉獨立電源的前輩
請水電師傅從電箱直接拉一組
魚缸專用的獨立電源
大概要多少錢?
110v的

因最近想換一些瓦數較大的東西
所以想安全一點
謝謝
 
1.要看距離
2.要看走明線還是暗線
3.裝斷路器跟一組插座(大概500~800)
依照經驗平均大概要800~1500元
 
1.要看距離
2.要看走明線還是暗線
3.裝斷路器跟一組插座(大概500~800)
依照經驗平均大概要800~1500元


+1 差不多吧~

我是請朋友朋友幫忙 自己買無融開關 自埋暗管 (由電源箱那邊 挖出一條溝 埋管)

材料不算 朋友跟我的工資1手海尼根 搞定:em01::em01:
 
+1 差不多吧~

我是請朋友朋友幫忙 自己買無融開關 自埋暗管 (由電源箱那邊 挖出一條溝 埋管)

材料不算 朋友跟我的工資1手海尼根 搞定:em01::em01:
請沒有執照的做出事了屋主責任還是很大,不知我這樣理解對不對?在美國我知道我的理解是對的,台灣就不太確定。
 

但是在台灣
就算你去找師傅來拉,就算有執照,出事還是要自己認。
而且來的師傅也不是每個都有執照,但工資比照有執照的

請沒有執照的做出事了屋主責任還是很大,不知我這樣理解對不對?在美國我知道我的理解是對的,台灣就不太確定。
 
請沒有執照的做出事了屋主責任還是很大,不知我這樣理解對不對?在美國我知道我的理解是對的,台灣就不太確定。

這我就不知道了

所以我請朋友(專業的水電工:em01:) 來看我這業餘的水電工作 一旁指導 或幫我做:em01:

請專業的看看也是怕出事 所以請朋友來看/做 要花我1手海尼根:em01::em01:

謝謝關心:em04:
 
Sir, 詳細問了以後你才又說自己朋友是專業的,那你之前的癹文就有點欠妥了。畢竟應心存不誤導版主和其他讀者之心。共勉之。
 
Sir, 詳細問了以後你才又說自己朋友是專業的,那你之前的癹文就有點欠妥了。畢竟應心存不誤導版主和其他讀者之心。共勉之。
sir 您啥時後詳細問過我了 我那ㄟ不知道:em10:

1.要看距離
2.要看走明線還是暗線
3.裝斷路器跟一組插座(大概500~800)
依照經驗平均大概要800~1500元

作者: TW00076582
+1 差不多吧~(這邊才是我回文重點吧 叫水電來做的價錢)

以下我是我多嘴的分享 我想是這邊讓您誤解了吧 :em11:
(這是我自己的做法 並沒有叫樓主跟我一起這樣做:em06:)
我是請朋友幫忙 自己買無融開關 自埋暗管 (由電源箱那邊 挖出一條溝 埋管)
我請朋友來指導我這業餘的 也並不是為了這區區2條線:em23: (不只專業水電.還有木工.土水 都有去請教專業的朋友 或者媽基的朋友也會來指導一下 為啥要那麼多朋友來指導我這半桶師
是為了這個http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=635&t=2515022&p=1
啊~又太認真了:em06: 算了 多說多錯:em01: 共勉之~~~~


反正重點就是 +1請人獨立拉出一條專線 就如calvinhsu 大大說的 1.要看距離
2.要看走明線還是暗線
3.裝斷路器跟一組插座(大概500~800)
依照經驗平均大概要800~1500元 以上


不好意思 樓主 占用了你的版面:em19:
 
最後編輯:
800 應該有認識才有可能
1500要看"咖路"好壞。
但我的認知這都是跑明線,才有的價錢。
Breaker大概200以下,一個插座加線槽也差不多,再加個線材,若跑個5~10米。
收800真的只賺涼水加個便當錢。

以下提供一下我們損友間常用的手法,價格會高一大點,但完工度不錯,供參考。
一般的迴路都會提供2個或以上左右的插座,如下圖,採串連。整個迴路
若用2.0單心線,則可耐壓19A,若1.6單心則15A,這裡都是新品最高值。

PH84_F_11_120512093407.JPG


若幸運或刻意將魚缸擺放在離配電盤較近的距離。
通常1號插座,就是要使用的魚缸插座。
可以多拉一組5.5平方絞線,直接給1號插座。2號插座則一樣藉原先的管接2.0單心。
有的嫌麻煩2號插座的接點會在1號插座內。(就是只拉配電箱至1號插座的4條線)

我的作法是都抽出來重拉,因為沒差多少工,線材也沒差多少。
這樣不用打牆壁,埋管線,一樣跑牆內,好看。
完工後,1號耐壓25A,2號耐壓19A(也有說20A)。
最主要是會有兩個單獨回路,供您使用。

PH84_F_11_120512093407_1.JPG


最後就是價格,以我最新的經驗,材料自備,請來拉約10米,收我友情價2500,
但是因為這是音響專用的的作法,有些壓接是特殊的,不能全然相比。
但可以參考,唉,一提到音響,就都會貴一點。

補充一點,牆內管,拉2條5.5絞線及2條2.0 單心,已經很難拉了,
若要提供更高需求。
求好看:打牆壁埋新管。
求省錢:跑明線。

花時間打了一點字,是最近看板上有些文章,提到要加獨立配電箱之類的。
不是加個配電箱,你的電流耐受度就會增加。夠用的線經才是增加的主因。
另上述有錯,請指正。以上
 
感謝您的分享,我的電箱剛好就在魚缸附近~只可惜…是租的房子,不能亂改…
 

相似主題