K kaikaikai 🔰 金幣 0 2013/06/13 #1 冷水機若用虹吸原理(連通管原理) 水位高低差約6〜10公分 若A為高水面,B為低水面 A管子插深點流速會較大嗎? 最後編輯: 2013/06/14
R Repair 🏅🏅🏅 金幣 5 2013/06/14 #2 滴流的!? 我倒是看過醫院在用的商用製冰機是用滴流方式來製冰的 (原理是把水流慢慢的流過製冰模具上) 可以,但要注意水流不能太小,否則會損壞壓縮機
K kaikaikai 🔰 金幣 0 2013/06/14 #4 Repair 說: 滴流的!? 我倒是看過醫院在用的商用製冰機是用滴流方式來製冰的 (原理是把水流慢慢的流過製冰模具上) 可以,但要注意水流不能太小,否則會損壞壓縮機 按一下展開…… 好像勉強可以,水流大約是3分管的一半 目前再找增加水流的插管深度
Repair 說: 滴流的!? 我倒是看過醫院在用的商用製冰機是用滴流方式來製冰的 (原理是把水流慢慢的流過製冰模具上) 可以,但要注意水流不能太小,否則會損壞壓縮機 按一下展開…… 好像勉強可以,水流大約是3分管的一半 目前再找增加水流的插管深度
K kaikaikai 🔰 金幣 0 2013/06/14 #5 leor 說: 低流量還是滴硫? 基本上以高低差的方式,若只有6~10 cm 一定會太小 按一下展開…… 我名稱打錯了,本來是想打滴流,但又好像不對,才故意打低流 剛剛回復記憶,應該是虹吸原理,或連通管原理比較正確
leor 說: 低流量還是滴硫? 基本上以高低差的方式,若只有6~10 cm 一定會太小 按一下展開…… 我名稱打錯了,本來是想打滴流,但又好像不對,才故意打低流 剛剛回復記憶,應該是虹吸原理,或連通管原理比較正確
K kaikaikai 🔰 金幣 0 2013/06/14 #7 a0952184166 說: 都有冷水機了.如果只是缸子太小不適合用沉馬抽出.不如用些比較安心的方式.例如動力桶 按一下展開…… 因為今天冷水機剛到.沒準備. 原本背濾是用一顆小沉馬.一定推不動的
R Repair 🏅🏅🏅 金幣 5 2013/06/14 #8 kaikaikai 說: 我名稱打錯了,本來是想打滴流,但又好像不對,才故意打低流 剛剛回復記憶,應該是虹吸原理,或連通管原理比較正確 按一下展開…… 喔喔,原來是要利用高低水位差喔 如果是底缸系統,且高低落差夠倒是可考慮,但不建議 因為容易卡髒汙在裡面, 對機器也不好(蛋白機就很適合.....吧) 你可以再花個幾百買個沉馬來推即可,或是參考上面說的用圓桶
kaikaikai 說: 我名稱打錯了,本來是想打滴流,但又好像不對,才故意打低流 剛剛回復記憶,應該是虹吸原理,或連通管原理比較正確 按一下展開…… 喔喔,原來是要利用高低水位差喔 如果是底缸系統,且高低落差夠倒是可考慮,但不建議 因為容易卡髒汙在裡面, 對機器也不好(蛋白機就很適合.....吧) 你可以再花個幾百買個沉馬來推即可,或是參考上面說的用圓桶
K kaikaikai 🔰 金幣 0 2013/06/14 #9 Repair 說: 喔喔,原來是要利用高低水位差喔 如果是底缸系統,且高低落差夠倒是可考慮,但不建議 因為容易卡髒汙在裡面, 對機器也不好(蛋白機就很適合.....吧) 你可以再花個幾百買個沉馬來推即可,或是參考上面說的用圓桶 按一下展開…… 我是使用背濾前後的落差.目前看來好像是可以.但水流量看不到.反正最小流量就3分管的一半 持續觀察中... 52公升水.使用阿提卡1/10.室溫25度.28度降到25度.沒1小時 效率可以嗎???還是裝上動力效率會比較好??? 最後編輯: 2013/06/14
Repair 說: 喔喔,原來是要利用高低水位差喔 如果是底缸系統,且高低落差夠倒是可考慮,但不建議 因為容易卡髒汙在裡面, 對機器也不好(蛋白機就很適合.....吧) 你可以再花個幾百買個沉馬來推即可,或是參考上面說的用圓桶 按一下展開…… 我是使用背濾前後的落差.目前看來好像是可以.但水流量看不到.反正最小流量就3分管的一半 持續觀察中... 52公升水.使用阿提卡1/10.室溫25度.28度降到25度.沒1小時 效率可以嗎???還是裝上動力效率會比較好???
R Repair 🏅🏅🏅 金幣 5 2013/06/14 #10 kaikaikai 說: 我是使用背濾前後的落差.目前看來好像是可以.但水流量看不到.反正最小流量就3分管的一半 持續觀察中... 52公升水.使用阿提卡1/10.室溫25度.28度降到25度.沒1小時 效率可以嗎???還是裝上動力效率會比較好??? 按一下展開…… 以1/10P的能力來看(我的也是同能力水量也相似) 我的是10多分鐘內從27降到26,室溫也差不多,最高32度熱死了 參考看看 我是認為你的水量太小了,你可以摸入出水口的溫差,應該是要差不多0.5度就很大了 你也可以把冷水機正面的網子拿開摸壓縮機,如果運轉一段時間後還是冷的甚至流汗 就表示你水量太小了
kaikaikai 說: 我是使用背濾前後的落差.目前看來好像是可以.但水流量看不到.反正最小流量就3分管的一半 持續觀察中... 52公升水.使用阿提卡1/10.室溫25度.28度降到25度.沒1小時 效率可以嗎???還是裝上動力效率會比較好??? 按一下展開…… 以1/10P的能力來看(我的也是同能力水量也相似) 我的是10多分鐘內從27降到26,室溫也差不多,最高32度熱死了 參考看看 我是認為你的水量太小了,你可以摸入出水口的溫差,應該是要差不多0.5度就很大了 你也可以把冷水機正面的網子拿開摸壓縮機,如果運轉一段時間後還是冷的甚至流汗 就表示你水量太小了
cheng4111 🏅🏅🔰 金幣 15 2013/06/15 #12 可以~因我就是這樣用 不過是用1吋落水管再球閥前裝一個三通 三通旁邊的是接冷水機 然後再把管徑接成軟管的尺寸 因為魚缸高度70cm溢流區的水壓夠 所以我這樣做水壓夠大 在壓力夠的前提下 這樣是ok的