R ro0918109399 🔰 金幣 0 2014/07/05 #6 我的阿提卡冷水機1/10 用在兩缸 底濾加來共130公升 設定27 27.6壓縮26.9停 只須10分鐘 因為水量不大所以20分鐘後又壓縮了 所以1/10 可能太小了
D dodo 🏅🏅🏅 金幣 5 2014/07/05 #10 您缸中還有多少其他熱源 這都會影響到降溫速度 及 啟動頻率 我的使用經驗 阿提卡1/10 水量160L 降1度 約50〜60分鐘 間隔1小時後再啟動
cerlin 🏆🏅🏅🏅 金幣 20 2014/07/05 #11 dodo 說: 您缸中還有多少其他熱源 這都會影響到降溫速度 及 啟動頻率 我的使用經驗 阿提卡1/10 水量160L 降1度 約50〜60分鐘 間隔1小時後再啟動 按一下展開…… 阿提卡應該不是降一度??!! 設定溫度+0.3啓動 設定溫度-0.3停止
dodo 說: 您缸中還有多少其他熱源 這都會影響到降溫速度 及 啟動頻率 我的使用經驗 阿提卡1/10 水量160L 降1度 約50〜60分鐘 間隔1小時後再啟動 按一下展開…… 阿提卡應該不是降一度??!! 設定溫度+0.3啓動 設定溫度-0.3停止