In theory, yes.
However, you 需要有雙巧手
但其實DOS本身就有紀錄打了多少量的功能. 我不確定Apex code裡有沒有這個command, 但如果有的話, 可以設定總共打了N公升後activate email alarm.
我也希望他們能設計出可以偵測馬達有沒有在運作的功能.
我只能用float switch去當作馬達是否有在運作的indicator, 但如果能確實偵測主馬的狀況, 我覺得會是個很有幫助的功能.
真的是太小了。
不知把它sensor 拆下來可以自己換大桶嗎?
我之前在海淡廠做馬達保護是使用 LS 的 IMP !
雖然已經有機械式的保護,但是有的進口馬達一顆就要價30~80萬 ! 實在是需要多層保護傘 !
河馬大參考看看 !
這款 ! 他可以設定 運轉A 高於設定值 幾%自動跳脫(用在卡死), 低於設定值幾 % 自動跳脫(用在空載) !
還有可以監測相位平衡 ! 若是超過設定%數自動保護跳脫 ! 它有乾接點,可以接至APEX 的 I/O做訊號 !
可惜APEX 沒有 4~20mA點 (可用來監看馬達目前運轉A) ! 任何功能都能設定延遲時間 以免誤觸發 !
不過要問LS官方有無單像版本,因目前接觸的都是3相的XD~
My pump is only 600 gal/hr........
Apex 似乎只對大系統的設備開發有興趣.......
馬達設計很大,滴定桶設計很小⋯
2L以前的三尺,沒養太多硬骨兩星期就要補一次了,
站上的骨界前輩看來一星期用掉一桶可能還不夠。
以前都安慰自己,現泡的最新鮮
缺點就是常被老婆看到在泡化學藥品,
說泡奶給兒子喝都沒這麼認真。
不過DDR真的是好物,
鐵定會買回去下海的。
誇張1000gal = = ||
真的 ! 這只有10尺缸才有辦法用了 ! 例如 全大