SmartFish

🏆🏆🏆🏅
合作商家
金幣
140
昨天去龍潭檢修一台分離,魚友找當地的冷氣行來安裝,不但費用收很高,而且弄的亂七八糟的...

來和大家分享一下2手分離式注意事項:

1.銅頭不要延用舊的,4個銅頭買起來不到200元,真的不要省這個...

2.注意冷媒檢查頭是否漏氣,標準的室外機會有3個接頭2個閥門,其中粗管的下方有一個小小的接頭就是"冷媒檢查頭"在裡面會有一個撞針,這東西會因為老化而漏氣,另外"2個閥門"也要注意~

3.溫控頭不要省,買一個全新的也沒多少錢,不必和他賭什麼時候掛掉...

4.安裝時,最好是使用扭力扳手進行,比較不會造成喇叭頭裂開

5.鈦管接頭要包覆起來~

6.如果是410A冷媒,一定要抽真空,並且使用定量冷媒磅秤進行補充

7.銅管如果延用舊的,一定要檢查是否有因為收管時造成變形~

小弟只是和大家分享一些心得,使用的說明方式或許有不夠專業,還請站上許多冷氣專業的前輩見諒~
 
找冷氣行已經是個錯的開始…。BJ4

真的!!

收了4500元 連銅管 銅頭都沒有換,缸內鈦管銅頭也沒有包起來...

明明知道銅管折到(很明顯,有用膠帶重包)也假裝不知道!

接線也是亂七八糟...

看了真的很OOXX 要賺錢也不是這樣搞的~
 
師傅工藝太差,又隨便裝一裝,說實在的水電有很多這種,像我家冷氣也被安裝師傅搞得會漏水,然後找他來弄了很多次一樣沒改善,後來就找另一家水電來,整台拆下重裝.看到出水孔,他直在搖頭,怎麼會打孔打成這樣阿,然後就開始幫我重新安裝
 

相似主題